Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_555608

Definizione Zone

User_555608 2014-11-06 22:32:24


Salve,
sto imparando ad usare TerMus.

Ho dei dubbi relativi alle creazione delle zone. Nel caso di un negozio al piano terra con un garage al piano inferiore, un tetto piano come copertura, due negozi confinanti ai lati e due pareti esterne, quante zone devono essere create? Gli esempi riportati non hanno mai appartamenti confinanti.

Grazie

Antonio

Antonio 2014-11-11 12:08:39


Nel caso descritto è necessario creare:
1) n. 1 Zona calcolata per il negozio oggetto da certificare;
2) n. 1 Zona non calcolata e priva di impianto di climatizzazione per il Garage al piano inferiore. Questa Zona non va disegnata ma utilizzata come confine inferiore dei solai di calpestio del negozio oggetto del calcolo;
3) n. 1 Zona non calcolata per i negozi confinanti e presenti sullo stesso piano del negozio oggetto del calcolo. Queste due zone vanno disegnate attraverso l'uso dell'entità "Muro fittizio" accanto ai lati del negozio da calcolare.
Un esempio di tale modellazione è contenuto nel progetto Esempio_01_CE a corredo del programma.

Clicca il link per vedere come creare una Zona calcolata
video.acca.it/IT/termus/id213/index.html?idPLV=6409&autoplay=1

Clicca il link per vedere come creare una Zona non calcolata
video.acca.it/IT/termus/id214/index.html?idPLV=6416&autoplay=1

Per quanto riguarda il confine superiore (tetto piano) basta scegliere "ESTERNO" nei dati estesi del vano per il solaio superiore.
Clicca il link per vedere come associare i solai e definire i confini del vano
video.acca.it/IT/termus/id215/index.html?idPLV=6419&autoplay=1

Per le pareti esterne basta solo inserire l'orientamento sul disegno.
Clicca il link per vedere come inserire l'Orientamento
video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6458&autoplay=1