Verifica del fissaggio configurato tramite rivetti su lamiera grecata
Giuseppe2023-09-05 09:18:17
Voglio condividere una richiesta di assistenza
Richiesta Come si procede per eseguire la verifica del fissaggio nel caso in cui questo sia ancorato ad una copertura in lamiera grecata tramite rivetti?
Risposta Ad oggi, fino a prossima eventuale decisione diversa, tale tipologia di connessione (fissaggio tramite rivetti) NON è verificabile con CerTus-CP. Con CerTus-CP, anche nel caso in cui il fissaggio avviene tramite rivetti, è possibile redigere tutta la documentazione strettamente legata all'ETC (Relazione, Planimetria con disposizione degli ancoraggi, Attestazione di conformità), quello che NON si può eseguire è il calcolo a taglio e trazione sul fissaggio. L'operatore che utilizza CerTus-CP, e che vuole allegare all'ETC anche la verifica sui rivetti, può procedere verificando con un qualche strumento specifico tale tipologia di connessione o allegando all'ETC la certificazione rilasciata dal produttore con le relative prove di laboratorio (molto spesso tali certificazioni sono scaricabili direttamente dal sito del produttore dei materiali).
Con CerTus-CP, ad oggi, si verificano le seguenti tipologie di connessione [piastra, piastra con palo, gancio sotto-tegola]: - Barra in acciaio - Calcestruzzo [Eurocodice 3 - Eurocodice 2] - Bullone - Acciaio [Eurocodice 3] - Vite - Legno [Eurocodice 5] - Ancoranti Metallici - Calcestruzzo - Bullone/Barra filettata - Supporto generico [Eurocodice 3]