Impostazione calcolo ponteggio - Rapporto Psi

User_1480403 2022-10-27 21:29:29


Buonasera,
avrei bisogno di capire cosa nello specifico individui il rapporto Psi nelle impostazioni di calcolo.
La descrizione parla del rapporto tra area netta / area lorda ponteggio.
Ci si riferisce alla percentuale di bucatura della rete?
Nei vari video tutorial non se ne parla.

Anche lo stesso fattore relativo alla provvisorietà dell'opera a cosa si riferisce?

Potrei avere delucidazioni in più per essere sicuro di aver impostato bene il calcolo?

Emiliano

Emiliano 2022-10-28 09:55:35


I coefficienti in oggetto fanno riferimento alla normativa UNI12811 che definisce le grandezze in gioco nel calcolo dei ponteggi.
Si tratta di coefficienti che vanno a regolare l'entità dell'azione del vento, il primo fornisce indicazioni sulla conformazione della facciata dell'edificio (area netta/area lorda), il secondo consente di ottenere uno "sconto" sull'azione del vento in relazione al fatto che il ponteggio rappresenta una struttura provvisoria.
Di seguito si riportano due stralci della norma:
Rapporto di solidità
Coefficiente di provvisorietà