Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

Cosimo

Mancato avvio del software: load Library failed with error 1114

Cosimo 2016-06-15 17:36:28


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Avviando il software CerTus-PN compare il messaggio
LoadLibrary failed with error 1114
Routine di inizializzazione della libreria di collegamento dinamico (DLL) non riuscita.


Come posso risolvere?

Risposta
Quanto segnalato è dovuto al fatto che sul PC sono presenti due schede video, una Intel e una AMD, ed il programma viene avviato forzatamente con la scheda integrata (la Intel), meno performante tra le due presenti sul suo PC.

Occorre impostare, per l'eseguibile di CerTus-PN, la scheda video ad alte prestazioni (la scheda AMD).

Come procedere:
- cliccare con il tasto destro del mouse sul desktop;
- dal menu locale scegliere l'opzione Configura schede grafiche commutabili;
- dal pannello Impostazioni applicazione schede grafiche commutabili selezionare Aggiungi applicazione;
- portarsi nella cartella di installazione del software (di default 'C:\ACCA\CerTus-PN);
- selezionare il file EXE del software (CerTus-PN.exe) e cliccare su Apri
- selezionare nella sezione Applicazioni recenti l'exe del software e nella colonna Impostazione grafica selezionare l'opzione Prestazioni elevate;
- cliccare su Applica.

La procedura su riportata è puramente indicativa. Essa potrebbe variare da scheda a scheda.


Clicca QUI per avere una immagine esplicativa