Michele S. | Inserire un telaio prefabbricato a quota inferioreMichele S. 2019-07-20 10:57:29 Buongiorno. Desidero sapere come inserire un singolo telaio prefabbricato a quota inferiore rispetto al piano principale di appoggio del restante ponteggio. Per maggior chiarezza allego un'immagine. Grazie Michele |
Emiliano | Emiliano 2019-07-22 10:55:13 Occorre partire dalla quota più bassa e poi nella personalizzazione delle stilate andare a dire quali sono gli impalcati che devono partire dalla quota maggiore, vedere immagine di seguito: 212880_1563785691_immagine.png |
Michele S. | Michele S. 2019-07-22 14:58:23 Ho inserito il ponteggio in CerTus-PN-C e quindi non trovo la personalizzazione delle stilate che invece è presente nella versione BIM. Peccato che non vi sia (?), a quanto sappia io, un modo per importare nel BIM, e quindi di poter modificare i progetti con estensione .cpn. L'importazione potrebbe essere oggetto di futuro aggiornamento ? Michele |
Cosimo | Cosimo 2019-07-22 15:07:29 Gentile utente, le due tecnologie sono molto diverse, ecco il motivo per il quale con la versione BIM non è possibile gestire file con estensione .cpn. Inoltre è solo la versione CerTus-PN BIM (ONE) che al momento Le permetterà una completa integrazione nel processo BIM. Grazie |