Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

FabioDS

Modalità di calcolo del carico limite dei pali di fondazione

FabioDS 2015-06-16 12:21:36


Vorrei condividere un caso di assistenza.

Domanda
Dove impongo la modalità di calcolo del carico limite dei pali (condizioni drenate e/o NON drenate)?

Risposta
La modalità di calcolo del carico limite dei pali, in condizioni drenate e/o NON drenate, si impone dalla toolbox delle proprietà dei pali.

Clicca il link per vedere l'immagine: modalita_calcolo_carico_limite.

IMPORTANTE
La modalità di calcolo del carico limite viene gestita anche dal programma in funzione del comportamento dei terreni (coerente/NON coerente) costituenti la stratigrafia o il singolo terreno. In particolare:
a) Se i terreni costituenti la stratigrafia sono stati definiti incoerenti il calcolo del carico limite dei pali verrà eseguito sempre in condizioni drenate indipendentemente dalla scelta imposta dal tecnico nella toolbox delle proprietà del palo;
b) Se i terreni costituenti la stratigrafia sono stati definiti coerenti il calcolo del carico limite dei pali verrà eseguito in condizioni drenate, NON drenate o minimo tra drenate e NON drenate in base alla scelta imposta dal tecnico nella toolbox delle proprietà del palo.

Clicca il link per vedere l'immagine su come imporre il comportamento del terreno: comportamento_del_terreno.

Clicca il link per vedere il video su come definire la stratigrafia terreni per le fondazioni.

User_557714

User_557714 2017-01-15 17:55:12


Questo significa che se imposto nella mia stratigrafia tutti i terreni come "COERENTI" e poi per i pali imposto "MINIMO TRA DRENATE E NON DRENATE" allora così facendo lavorerò sempre a vantaggio di sicurezza. Giusto?

AntonioDL

AntonioDL 2017-01-16 09:12:25


Si. In generale il calcolo minimo fra drenato e non drenato è un calcolo a vantaggio di sicurezza.