Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

FabioDS

Spinta del terreno in presenza di sovraccarico

FabioDS 2015-07-02 09:09:46


Vorrei condividere un caso di assistenza

Domanda

Sto applicando la spinta del terreno su una parete. E' possibile calcolare la spinta tenendo conto di un carico sul terrapieno?

Risposta
E' possibile, dalla toolbox delle proprietà della "Spinta Terreno", applicare un sovraccarico sul terreno di cui tenerne conto nel calcolo della spinta sulla parete.

Clicca il link per vedere un'immagine su come applicare un sovraccarico sul terreno:
spinta terreno

User_532626

User_532626 2018-03-01 12:32:44


Nei tabulati di calcolo dove trovo il valore del sovraccarico impostato nella Toolbox evidenziata?
Vedendo l'analisi dei carichi, il sovraccarico applicato al terreno non risulta essere esplicitato.

Grazie

Emiliano

Emiliano 2018-03-01 12:36:08


Nei tabulati di calcolo dove trovo il valore del sovraccarico impostato nella Toolbox evidenziata?
Vedendo l'analisi dei carichi, il sovraccarico applicato al terreno non risulta essere esplicitato.

Grazie
User_532626


E' una informazione che nel tabulato non è riportata, al limite conviene aggiungerla manualmente, acquisiamo la Sua esigenza e la inseriamo tra i suggerimenti per le prossime release.

Arch. E. Leoni

Arch. E. Leoni 2018-05-31 17:56:11


Il sovraccarico da applicarsi e di cui si tiene conto nel calcolo della parete interrata, in che unità di misura deve essere inserito? In "N/m"?

AntonioDL

AntonioDL 2018-05-31 18:28:22


Il sovraccarico da applicarsi e di cui si tiene conto nel calcolo della parete interrata, in che unità di misura deve essere inserito? In "N/m"?
Arch. E. Leoni


Come riportato anche nella descrizione del relativo campo nel software, l'unità di misura del sovraccarico è N/m² (forza per unità di superficie).

User_28756

User_28756 2021-06-16 11:14:38


Sarebbe utile poter inserire due campi di sovraccarico sul terreno, un sovraccarico permanente (ad esempio dovuto al peso proprio di un ulteriore livello di terreno) e un sovraccarico accidentale (esempio strada a fianco dell'edificio e/o piazzale di carico/scarico ove agiscono mezzi pesanti).

AntonioDL

AntonioDL 2021-06-16 11:18:01


Sarebbe utile poter inserire due campi di sovraccarico sul terreno, un sovraccarico permanente (ad esempio dovuto al peso proprio di un ulteriore livello di terreno) e un sovraccarico accidentale (esempio strada a fianco dell'edificio e/o piazzale di carico/scarico ove agiscono mezzi pesanti).
User_28756

Valuteremo la sua richiesta per eventuali futuri sviluppi.