Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

FabioDS

Riduzione tamponature (tamponature irregolari in altezza)

FabioDS 2015-07-02 17:12:48


Vorrei condividere un caso di assistenza

Domanda
Nella finestra Gestione Livelli trovo la voce "Riduzione tamp.". Il programma consente di associare a tale voce il valore "1" o "1.4". Che significa? Cosa comporta scegliere "1" o "1.4"?

Risposta
Le Norme Tecniche per le Costruzioni, §7.2.3, prescrivono: "Qualora la distribuzione di tali elementi (tamponature) sia fortemente irregolare in altezza deve essere considerata la possibilità di forti concentrazioni di danno ai livelli caratterizzati da significativa riduzione del numero di tali elementi rispetto ai livelli adiacenti. Questo requisito si intende soddisfatto incrementando di un fattore 1.4 le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) dei livelli con riduzione dei tamponamenti".
Attraverso la voce "Riduzione tamp.", della finestra Gestione Livelli, il programma riesce ad adempiere alla suddetta prescrizione normativa. In particolare, assegnare ad un dato livello il valore 1.4, alla voce "Riduzione tamp.", significa specificare che quel livello è caratterizzato da una significativa riduzione delle tamponature rispetto ai livelli adiacenti (l'esempio classico è il piano a "pilotis"). L'effetto sarà quello di incrementare del 40% le sollecitazioni sismiche degli elementi verticali (pilastri, setti, pareti, muri) appartenenti a quel livello.

Clicca il link per visualizzare un'immagine esplicativa: riduzione tamponature

User_209304

User_209304 2019-02-11 15:34:24


Buongiorno,
è possibile inserire dei fori (porte o finestre) all'interno di una muratura di tamponamento?

Cordiali saluti.

AntonioDL

AntonioDL 2019-02-11 16:11:41


Buongiorno,
è possibile inserire dei fori (porte o finestre) all'interno di una muratura di tamponamento?

Cordiali saluti.
User_209304


L'oggetto tamponatura non è un elemento strutturale ma solo un carico. Pertanto, non è possibile applicare un foro. E' tuttavia possibile ridurre l'area coperta dalla tamponatura definendo una distanza diversa da zero dall'estremità e/o definendo il riconoscimento manuale. Veda, per maggiori dettagli, il seguente filmato: Inserimento della tamponatura.

Rocco Rizzo

Rocco Rizzo 2022-06-11 20:45:27


Buongiorno,
nel caso si incrementi il valore >1 (esempio 1,35) alla voce "Riduzione tamp." dove si possono leggere i dati di incremento (del 35%) delle sollecitazioni sismiche?

AntonioDL

AntonioDL 2022-06-13 10:13:56


Buongiorno,
nel caso si incrementi il valore >1 (esempio 1,35) alla voce "Riduzione tamp." dove si possono leggere i dati di incremento (del 35%) delle sollecitazioni sismiche?

Rocco Rizzo

L'incremento delle azioni sismiche viene fatto nelle verifiche dell'elemento appartenente a quell'impalcato.
Le sollecitazioni sismiche, anche per questioni di equilibrio, sono quella caratteristiche.