FabioDS | Disposizione armature a Taglio Fuori Piano (Stud)FabioDS 2022-08-25 17:35:24 Vorrei condividere un caso di assistenza Domanda Ho difficoltà a comprendere la disposizione, nelle pareti/platee/solette, delle armature a Taglio Fuori Piano. Risposta Clicca qui per visualizzare un'immagine esplicativa relativa alla disposizione delle suddette armature in una soletta piena in CA. NOTA: Si ricorda che, nelle proprietà dell'elemento bidimensionale (parete, platea, soletta), nella sezione Altre caratteristiche ... è possibile disabilitare tale verifica deselezionando il relativo check-box. |
VirGru | VirGru 2022-12-05 15:29:40 è possibile definire una armatura personalizzata per taglio fuori piano nel caso la si debba modellare per elementi "di fatto"? |
AntonioDL | AntonioDL 2022-12-05 15:33:38 No, al momento non abbiamo previsto tale funzionalità. |
User_86891 | User_86891 2022-12-28 20:07:24 quando è necessario/consigliato abilitare la verifica a taglio fuori piano e quando è possibile disabilitarla? |
AntonioDL | AntonioDL 2022-12-29 09:10:05 Non è una verifica prevista dalle NTC2018. I riferimenti per la verifica sono quelli dell'Eurocodice. Spetta all'utente decidere quando richiederla o meno. Sicuramente si può dire che è una verifica che è bene richiederla per elementi shell di spessore significativo, quando in pratica anche il comportamento fuori piano diventa importante, rispetto a quello nel piano. |