Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

AntonioDL

AntonioDL 2021-07-15 11:27:24


Appena acquistato calcolus cerchiature. Ho notato che se aggiungo un muro quest'ultimo mantiene lo spessore e materiale, e da quanto letto i carichi, del precedente, quando invece io devo modellare un setto murario per il quale tali proprietà variano. Sbaglio qualcosa sicuro, altrimenti chiedo quale sarebbe il "vantaggio" di aggiungere un muro in sequenza al precedente e non considerarlo un unico muro?
User_135918

Al momento tale funzionamento non è disponibile. Valuteremo la sua richiesta per eventuali futuri sviluppi.

User_1192272

User_1192272 2021-08-12 18:33:40


In CALCOLUS CERCHIATURE come si imputano i carichi variabili per civile abitazione (che sono i 200 kg/mq di norma). Grazie

Inoltre, con riferimento al CALCOLUS CERCHIATURE i coefficienti dei carichi (permanenti, variabili e accidentali) vengono calcolati automaticamente oppure devo andare a inserire il valore del carico già moltiplicato per il suo coefficiente ? (per esempio carichi permanenti vanno moltiplicati per 1,5)

Grazie

FabioDS

FabioDS 2021-08-13 09:29:20


In CALCOLUS CERCHIATURE come si imputano i carichi variabili per civile abitazione (che sono i 200 kg/mq di norma). Grazie

Inoltre, con riferimento al CALCOLUS CERCHIATURE i coefficienti dei carichi (permanenti, variabili e accidentali) vengono calcolati automaticamente oppure devo andare a inserire il valore del carico già moltiplicato per il suo coefficiente ? (per esempio carichi permanenti vanno moltiplicati per 1,5)

Grazie
User_1192272

In Calcolus-Cerchiature i carichi vanno inseriti nell'apposita sezione "Carichi" della finestra "Editor".
Nella tabella che si apre a video i carichi vengono già distinti per condizioni carico (permanenti, accidentali, ecc.).
Questi carichi vanno inseriti con il valore caratteristico in quanto i coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni sono applicati automaticamente dal software.
Chiaramente i carichi richiesti sono applicati direttamente al muro e, quindi, sono carichi a metro lineare.

User_1192272

User_1192272 2021-08-16 09:24:56


Grazie per la celere risposta, chiedo la cortesia di specificarmi come devo differenziare i carichi tra "carico permanente" e "abitazioni", "scale" ecc...(sostanzialmente cosa si intende per "abitazioni") Grazie

FabioDS

FabioDS 2021-08-16 10:19:30


Grazie per la celere risposta, chiedo la cortesia di specificarmi come devo differenziare i carichi tra "carico permanente" e "abitazioni", "scale" ecc...(sostanzialmente cosa si intende per "abitazioni") Grazie
User_1192272

Quando accede alla sezione dei "carichi" come "carico permanente" il programma intende i carichi "permanenti strutturali" (i carichi G1 della norma). I carichi variabili (i carichi Q della norma), invece, sono indicati nel software come "abitazioni", "scale", "negozi", "uffici", "scuole" ecc. Cioè, il programma chiede di specificare la tipologia di carico variabile per poter, automaticamente, individuare i coefficienti di combinazione (Tab. 2.5.I delle NTC 2018).

User_1192272

User_1192272 2021-08-20 18:00:58


Buonasera, riporto di seguito un esempio per capire se ho ben compreso dove inserire i valori nel modo corretto. Ho un muro su cui insiste un solaio di civile abitazione e un solaio di copertura. Al muro compete un totale di 6 ml per i vari carichi (3 a dx e 3 a sx). Ho considerato i carichi come segue:
permanenti solaio abitazione= (6,00x3000)= 18000 N/ml
permanenti solaio copertura= (6,00x3000)= 18000 N/ml
permanenti non strutturali solaio abitazione= (6,00x1500)= 9000 N/ml
permanenti non strutturali solaio copertura= (6,00x2000)= 12000 N/ml
abitazioni (carico variabile) = (6,00x2000)= 12000 N/ml
coperture (carico variabile) = (6,00x500)= 3000 N/ml
neve (carico variabile) = (6,00x600)= 3600 N/ml

è corretto imputare i carichi come ho descritto ?

grazie

saluti

FabioDS

FabioDS 2021-08-23 09:18:20


Buonasera, riporto di seguito un esempio per capire se ho ben compreso dove inserire i valori nel modo corretto. Ho un muro su cui insiste un solaio di civile abitazione e un solaio di copertura. Al muro compete un totale di 6 ml per i vari carichi (3 a dx e 3 a sx). Ho considerato i carichi come segue:
permanenti solaio abitazione= (6,00x3000)= 18000 N/ml
permanenti solaio copertura= (6,00x3000)= 18000 N/ml
permanenti non strutturali solaio abitazione= (6,00x1500)= 9000 N/ml
permanenti non strutturali solaio copertura= (6,00x2000)= 12000 N/ml
abitazioni (carico variabile) = (6,00x2000)= 12000 N/ml
coperture (carico variabile) = (6,00x500)= 3000 N/ml
neve (carico variabile) = (6,00x600)= 3600 N/ml

è corretto imputare i carichi come ho descritto ?

grazie

saluti
User_1192272

Perfetto.

User_747565

User_747565 2021-09-30 19:20:38


Salve, si potrebbe avere un "caso di prova" in pdf di una cerchiatura? Programma Calcolus Cerchiatura

AntonioDL

AntonioDL 2021-10-01 09:09:33


Salve, si potrebbe avere un "caso di prova" in pdf di una cerchiatura? Programma Calcolus Cerchiatura
User_747565


La documentazione è direttamente reperibile nel programma.

Veda l'immagine QUI allegata.

User_1192272

User_1192272 2021-11-30 18:46:12


Buonasera,
per il software CALCOLUS, devo praticare una apertura di porta al centro di una parete esistente in muratura di tufo, la cerchiatura è stata calcolata in cls di cemento armato. Nel calcolo della rigidezza dello stato modificato il software tiene in considerazione anche la porzione muraria che viene sostituita dai 2 piedritti in cemento armato ? Il dubbio deriva dal fatto che calcolando a mano la rigidezza del portale in CA abbiamo la rigidezza molto più modesta di quella che risulta dallo stato modificato nel software. Grazie

AntonioDL

AntonioDL 2021-12-01 09:10:30


Buonasera,
per il software CALCOLUS, devo praticare una apertura di porta al centro di una parete esistente in muratura di tufo, la cerchiatura è stata calcolata in cls di cemento armato. Nel calcolo della rigidezza dello stato modificato il software tiene in considerazione anche la porzione muraria che viene sostituita dai 2 piedritti in cemento armato ? Il dubbio deriva dal fatto che calcolando a mano la rigidezza del portale in CA abbiamo la rigidezza molto più modesta di quella che risulta dallo stato modificato nel software. Grazie
User_1192272

Sì, ovviamente tiene conto anche dei piedritti in cemento armato ai lati del foro.
Ricordo, come precisato anche nella relazione prodotta dal software, che la valutazione delle rigidezze del muro viene eseguita su un modello FEM, dove il muro è schematizzato tramite elemento shell.

User_689862

User_689862 2021-12-02 15:25:24


Buongiorno,
chiedo come mai nel programma Calcolus inserendo un nuovo foro porta con relativa cerchiatura al variare dell'impostazione del tipo di vincolo al piede delle cerchiature non corrisponde una variazione della rigidezza di progetto ma si ha solamente una variazione di resistenza. Grazie

AntonioDL

AntonioDL 2021-12-02 16:10:09


Buongiorno,
chiedo come mai nel programma Calcolus inserendo un nuovo foro porta con relativa cerchiatura al variare dell'impostazione del tipo di vincolo al piede delle cerchiature non corrisponde una variazione della rigidezza di progetto ma si ha solamente una variazione di resistenza. Grazie
User_689862

Come spiegato nella relazione di Calcolo del programma, la valutazione della rigidezza viene fatta sulla base di un modello agli elementi finiti, dove il muro (con relative aperture) è considerato incastrato alla base e libero o incastrato (a scelta dell'utente) in testa.

Le opzioni del vincolo alla base della cerchiatura, non influenzano la rigidezza del muro ma solo il calcolo della resistenza della cerchiatura, come dettagliato nella relazione di calcolo.

User_689862

User_689862 2021-12-02 17:06:52


Buongiorno,
chiedo come mai nel programma Calcolus inserendo un nuovo foro porta con relativa cerchiatura al variare dell'impostazione del tipo di vincolo al piede delle cerchiature non corrisponde una variazione della rigidezza di progetto ma si ha solamente una variazione di resistenza. Grazie
User_689862

Come spiegato nella relazione di Calcolo del programma, la valutazione della rigidezza viene fatta sulla base di un modello agli elementi finiti, dove il muro (con relative aperture) è considerato incastrato alla base e libero o incastrato (a scelta dell'utente) in testa.

Le opzioni del vincolo alla base della cerchiatura, non influenzano la rigidezza del muro ma solo il calcolo della resistenza della cerchiatura, come dettagliato nella relazione di calcolo.
AntonioDL



Quindi, in sintesi, per la valutazione della rigidezza di progetto si considera sempre come incastrata alla base la cerchiatura? Non mi è chiaro purtroppo perché viene assunto che il tipo di vincolo alla base non incide sulla rigidezza del sistema. Grazie

AntonioDL

AntonioDL 2021-12-02 17:10:28


Buongiorno,
chiedo come mai nel programma Calcolus inserendo un nuovo foro porta con relativa cerchiatura al variare dell'impostazione del tipo di vincolo al piede delle cerchiature non corrisponde una variazione della rigidezza di progetto ma si ha solamente una variazione di resistenza. Grazie
User_689862

Come spiegato nella relazione di Calcolo del programma, la valutazione della rigidezza viene fatta sulla base di un modello agli elementi finiti, dove il muro (con relative aperture) è considerato incastrato alla base e libero o incastrato (a scelta dell'utente) in testa.

Le opzioni del vincolo alla base della cerchiatura, non influenzano la rigidezza del muro ma solo il calcolo della resistenza della cerchiatura, come dettagliato nella relazione di calcolo.
AntonioDL



Quindi, in sintesi, per la valutazione della rigidezza di progetto si considera sempre come incastrata alla base la cerchiatura? Non mi è chiaro purtroppo perché viene assunto che il tipo di vincolo alla base non incide sulla rigidezza del sistema. Grazie
User_689862

Sì, il vincolo alla base è assunto sempre incastrato. Nella modellazione agli elementi FEM, visto che la cerchiatura è "solidale" alla muratura, prenderebbe sempre il vincolo della muratura alla base.