AntonioDL | AntonioDL 2021-07-15 11:27:24 Al momento tale funzionamento non è disponibile. Valuteremo la sua richiesta per eventuali futuri sviluppi. |
User_1192272 | User_1192272 2021-08-12 18:33:40 In CALCOLUS CERCHIATURE come si imputano i carichi variabili per civile abitazione (che sono i 200 kg/mq di norma). Grazie Inoltre, con riferimento al CALCOLUS CERCHIATURE i coefficienti dei carichi (permanenti, variabili e accidentali) vengono calcolati automaticamente oppure devo andare a inserire il valore del carico già moltiplicato per il suo coefficiente ? (per esempio carichi permanenti vanno moltiplicati per 1,5) Grazie |
FabioDS | FabioDS 2021-08-13 09:29:20 In Calcolus-Cerchiature i carichi vanno inseriti nell'apposita sezione "Carichi" della finestra "Editor". Nella tabella che si apre a video i carichi vengono già distinti per condizioni carico (permanenti, accidentali, ecc.). Questi carichi vanno inseriti con il valore caratteristico in quanto i coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni sono applicati automaticamente dal software. Chiaramente i carichi richiesti sono applicati direttamente al muro e, quindi, sono carichi a metro lineare. |
User_1192272 | User_1192272 2021-08-16 09:24:56 Grazie per la celere risposta, chiedo la cortesia di specificarmi come devo differenziare i carichi tra "carico permanente" e "abitazioni", "scale" ecc...(sostanzialmente cosa si intende per "abitazioni") Grazie |
FabioDS | FabioDS 2021-08-16 10:19:30 Quando accede alla sezione dei "carichi" come "carico permanente" il programma intende i carichi "permanenti strutturali" (i carichi G1 della norma). I carichi variabili (i carichi Q della norma), invece, sono indicati nel software come "abitazioni", "scale", "negozi", "uffici", "scuole" ecc. Cioè, il programma chiede di specificare la tipologia di carico variabile per poter, automaticamente, individuare i coefficienti di combinazione (Tab. 2.5.I delle NTC 2018). |
User_1192272 | User_1192272 2021-08-20 18:00:58 Buonasera, riporto di seguito un esempio per capire se ho ben compreso dove inserire i valori nel modo corretto. Ho un muro su cui insiste un solaio di civile abitazione e un solaio di copertura. Al muro compete un totale di 6 ml per i vari carichi (3 a dx e 3 a sx). Ho considerato i carichi come segue: permanenti solaio abitazione= (6,00x3000)= 18000 N/ml permanenti solaio copertura= (6,00x3000)= 18000 N/ml permanenti non strutturali solaio abitazione= (6,00x1500)= 9000 N/ml permanenti non strutturali solaio copertura= (6,00x2000)= 12000 N/ml abitazioni (carico variabile) = (6,00x2000)= 12000 N/ml coperture (carico variabile) = (6,00x500)= 3000 N/ml neve (carico variabile) = (6,00x600)= 3600 N/ml è corretto imputare i carichi come ho descritto ? grazie saluti |
FabioDS | FabioDS 2021-08-23 09:18:20 Perfetto. |
User_747565 | User_747565 2021-09-30 19:20:38 Salve, si potrebbe avere un "caso di prova" in pdf di una cerchiatura? Programma Calcolus Cerchiatura |
AntonioDL | AntonioDL 2021-10-01 09:09:33
La documentazione è direttamente reperibile nel programma. Veda l'immagine QUI allegata. |
User_1192272 | User_1192272 2021-11-30 18:46:12 Buonasera, per il software CALCOLUS, devo praticare una apertura di porta al centro di una parete esistente in muratura di tufo, la cerchiatura è stata calcolata in cls di cemento armato. Nel calcolo della rigidezza dello stato modificato il software tiene in considerazione anche la porzione muraria che viene sostituita dai 2 piedritti in cemento armato ? Il dubbio deriva dal fatto che calcolando a mano la rigidezza del portale in CA abbiamo la rigidezza molto più modesta di quella che risulta dallo stato modificato nel software. Grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2021-12-01 09:10:30 Sì, ovviamente tiene conto anche dei piedritti in cemento armato ai lati del foro. Ricordo, come precisato anche nella relazione prodotta dal software, che la valutazione delle rigidezze del muro viene eseguita su un modello FEM, dove il muro è schematizzato tramite elemento shell. |
User_689862 | User_689862 2021-12-02 15:25:24 Buongiorno, chiedo come mai nel programma Calcolus inserendo un nuovo foro porta con relativa cerchiatura al variare dell'impostazione del tipo di vincolo al piede delle cerchiature non corrisponde una variazione della rigidezza di progetto ma si ha solamente una variazione di resistenza. Grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2021-12-02 16:10:09 Come spiegato nella relazione di Calcolo del programma, la valutazione della rigidezza viene fatta sulla base di un modello agli elementi finiti, dove il muro (con relative aperture) è considerato incastrato alla base e libero o incastrato (a scelta dell'utente) in testa. Le opzioni del vincolo alla base della cerchiatura, non influenzano la rigidezza del muro ma solo il calcolo della resistenza della cerchiatura, come dettagliato nella relazione di calcolo. |
User_689862 | User_689862 2021-12-02 17:06:52 Come spiegato nella relazione di Calcolo del programma, la valutazione della rigidezza viene fatta sulla base di un modello agli elementi finiti, dove il muro (con relative aperture) è considerato incastrato alla base e libero o incastrato (a scelta dell'utente) in testa. Quindi, in sintesi, per la valutazione della rigidezza di progetto si considera sempre come incastrata alla base la cerchiatura? Non mi è chiaro purtroppo perché viene assunto che il tipo di vincolo alla base non incide sulla rigidezza del sistema. Grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2021-12-02 17:10:28 Sì, il vincolo alla base è assunto sempre incastrato. Nella modellazione agli elementi FEM, visto che la cerchiatura è "solidale" alla muratura, prenderebbe sempre il vincolo della muratura alla base.Come spiegato nella relazione di Calcolo del programma, la valutazione della rigidezza viene fatta sulla base di un modello agli elementi finiti, dove il muro (con relative aperture) è considerato incastrato alla base e libero o incastrato (a scelta dell'utente) in testa. |