Emiliano | Emiliano 2022-11-09 11:13:22
Salve, non ho ben capito come inserire i carichi. Ho un muro di 5metri di lunghezza per 3metri di altezza ed ho questi carichi
2,57 kN/m2 carichi permanenti strutturali 1,99 kN/m2 carichi permanenti non strutturali 0,50 kN/m2 carichi accidentali
User_456576
In Editor Muri nella sezione Carichi occorre applicare le forze lineari in testa al muro in oggetto. |
User_456576 | User_456576 2022-11-10 07:55:44 Salve, nelle impostazioni, cosa si intende per Vincolo alla testa "da calcolo"? Grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2022-11-10 09:25:39
Salve, nelle impostazioni, cosa si intende per Vincolo alla testa "da calcolo"? Grazie User_456576
Il vincolo interno tra la piattabanda ed i piedritti sarà funzione della rigidezza delle aste e non imposto in maniera "semplicistica" tramite vincolo interno predefinito. |
User_697958 | User_697958 2022-12-19 15:58:49 Salve, mi inserisco nella discussione per chiarirmi un dubbio. Il programma, dato lo spessore e la tipologia di muratura, calcola in automatico il carico del muro, o bisogna inserirlo manualmente in carichi permanenti? |
AntonioDL | AntonioDL 2022-12-19 16:33:48
Salve, mi inserisco nella discussione per chiarirmi un dubbio. Il programma, dato lo spessore e la tipologia di muratura, calcola in automatico il carico del muro, o bisogna inserirlo manualmente in carichi permanenti? User_697958
Il peso proprio degli elementi strutturali è calcolato automaticamente. |
User_86891 | User_86891 2023-03-20 10:52:36 salve, nel caso di cerchiature metalliche, avrei necessità di inserire più di 4 telai. E' possibile simulare tale situazione in qualche modo? |
AntonioDL | AntonioDL 2023-03-20 10:58:32
salve, nel caso di cerchiature metalliche, avrei necessità di inserire più di 4 telai. E' possibile simulare tale situazione in qualche modo? User_86891
Al momento non prevediamo tale possibilità.
Valuteremo la Sua richiesta per eventuali futuri sviluppi. |
User_168175 | User_168175 2023-03-23 09:06:36 Salve. Se volessi realizzare una cerchiatura in calcestruzzo con colonne aventi spessore maggiore dello spessore del muro come mi devo comportare?
Per fugare questo mio dubbio: in una cerchiatura con colonne in calcestruzzo quando si dice 3 barre per lato: quante barre ha complessivamente la sezione della colonna? |
Emiliano | Emiliano 2023-03-23 14:19:18
Salve. Se volessi realizzare una cerchiatura in calcestruzzo con colonne aventi spessore maggiore dello spessore del muro come mi devo comportare? User_168175
Tale situazione non è modellabile.
Per fugare questo mio dubbio: in una cerchiatura con colonne in calcestruzzo quando si dice 3 barre per lato: quante barre ha complessivamente la sezione della colonna? User_168175
Osservando la colonna in pianta: presenterà 3 ferri lato adiacente al foro e 3 ferri lato più lontano dal foro, per un totale di 6. |
User_250276 | User_250276 2023-07-07 12:22:48 Buongiorno ma cerchiatura valuta il parametro ζv,i si riferirà alla sicurezza locale dove posso trovarlo |
AntonioDL | AntonioDL 2023-07-07 12:40:45
Buongiorno ma cerchiatura valuta il parametro ζv,i si riferirà alla sicurezza locale dove posso trovarlo User_250276
Questo parametro non è fornito da Calcolus Cerchiatura. |
User_8949 | User_8949 2023-08-01 12:48:44
Salve, mi inserisco nella discussione per chiedere una conferma riguardante l'assegnazione corretta dell'analisi dei carichi che gravano su di un muro a piano terra (l'edificio è composto da tre piani fuori terra) per la realizzazione di un vano porta. Ad esempio, io li ho assegnati in questa maniera su calcolus: peso muri portanti 1° e 2° piano→ carico permanente peso volte+solai 1° e 2° piano→ carico non strutturale peso copertura→ coperture carico variabile→ abitazioni. Vi ringrazio in anticipo della risposta User_841904
Buongiorno, voglio capire meglio anch'io cosa bisogna scrivere in "carichi lineari" del programma Calcolus-Cerchiatura. A mio avviso la sequenza dei carichi che l'user del post precedente ha inserito non è corretto, perchè in "Carico permanente" andrebbero inseriti i carichi dei muri sovrastanti e delle strutture portanti (travi, travetti e/o solette) dei solai sovrastanti che poggiano sul muro oggetto di intervento; poi in "Permanenti non strutturali" andrebbero inseriti appunti i carichi non strutturali (es. massetti, pavimentazione, incidenze tramezzi, isolamenti, tegole, etc dei solai interpiani o di copertura); poi sotto sono elencati tutti i possibili Sovraccarichi che sono indicati dalle ntc 2018 (carichi folla, copertura per manutenzione e/o neve). E' corretto così? A codesti valori inseriti poi il programma calcola automaticamente i coefficienti correttivi, giusto? Grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2023-08-01 14:14:55
Salve, mi inserisco nella discussione per chiedere una conferma riguardante l'assegnazione corretta dell'analisi dei carichi che gravano su di un muro a piano terra (l'edificio è composto da tre piani fuori terra) per la realizzazione di un vano porta. Ad esempio, io li ho assegnati in questa maniera su calcolus: peso muri portanti 1° e 2° piano→ carico permanente peso volte+solai 1° e 2° piano→ carico non strutturale peso copertura→ coperture carico variabile→ abitazioni. Vi ringrazio in anticipo della risposta User_841904
La sua precisazione è sicuramente più corretta. Diciamo che nel post precedente l'utente in questione era andato in sicurezza, visto che i Gk2 hanno coefficiente gamma 0.8 e 1.5. Questo anche per rispondere alla sua seconda richiesta, sì il programma applica i coefficienti gamma alle varie azioni per la verifica della cerchiatura. Invece, per valutare la resistenza del sistema muro+cerchiatura, si fa riferimento alla combinazione sismica, quindi gamma unitari e coefficienti psi2 alle azioni.
Buongiorno, voglio capire meglio anch'io cosa bisogna scrivere in "carichi lineari" del programma Calcolus-Cerchiatura. A mio avviso la sequenza dei carichi che l'user del post precedente ha inserito non è corretto, perchè in "Carico permanente" andrebbero inseriti i carichi dei muri sovrastanti e delle strutture portanti (travi, travetti e/o solette) dei solai sovrastanti che poggiano sul muro oggetto di intervento; poi in "Permanenti non strutturali" andrebbero inseriti appunti i carichi non strutturali (es. massetti, pavimentazione, incidenze tramezzi, isolamenti, tegole, etc dei solai interpiani o di copertura); poi sotto sono elencati tutti i possibili Sovraccarichi che sono indicati dalle ntc 2018 (carichi folla, copertura per manutenzione e/o neve). E' corretto così? A codesti valori inseriti poi il programma calcola automaticamente i coefficienti correttivi, giusto? Grazie User_8949
|
User_1204127 | User_1204127 2024-02-28 18:29:42 Salve, il software Calcolus-Cerchiatura effettua la verifica di resistenza della piattabanda in funzione dei relativi carichi sovrastanti (muratura ed eventuali carichi applicati tipo solai)? |
AntonioDL | AntonioDL 2024-02-29 09:10:29
Salve, il software Calcolus-Cerchiatura effettua la verifica di resistenza della piattabanda in funzione dei relativi carichi sovrastanti (muratura ed eventuali carichi applicati tipo solai)? User_1204127
Sì, nella relazione trova le verifche del telaio applicato all'apertura e/o della piattabanda. Le sollecitazioni vengono ricavate da un modello FEM in cui il muro è modellato tramite elementi shell ed il telaio/piattabanda tramite elementi beam "cuciti" alla muratura. |