User_841904 | User_841904 2022-03-03 16:13:02 Salve, mi inserisco nella discussione per chiedere una conferma riguardante l'assegnazione corretta dell'analisi dei carichi che gravano su di un muro a piano terra (l'edificio è composto da tre piani fuori terra) per la realizzazione di un vano porta. Ad esempio, io li ho assegnati in questa maniera su calcolus: peso muri portanti 1° e 2° piano→ carico permanente peso volte+solai 1° e 2° piano→ carico non strutturale peso copertura→ coperture carico variabile→ abitazioni. Vi ringrazio in anticipo della risposta |
AntonioDL | AntonioDL 2022-03-03 17:18:55
Salve, mi inserisco nella discussione per chiedere una conferma riguardante l'assegnazione corretta dell'analisi dei carichi che gravano su di un muro a piano terra (l'edificio è composto da tre piani fuori terra) per la realizzazione di un vano porta. Ad esempio, io li ho assegnati in questa maniera su calcolus: peso muri portanti 1° e 2° piano→ carico permanente peso volte+solai 1° e 2° piano→ carico non strutturale peso copertura→ coperture carico variabile→ abitazioni. Vi ringrazio in anticipo della risposta User_841904
Tutto corretto. |
Gianluca M | Gianluca M 2022-03-16 12:21:38 Buongiorno. Avrei una domanda, inserendo i carichi agenti sulla muratura, nelle verifiche mi ritrovo resistenza stato di fatto pari a 0. Come mai? Come posso risolvere?
|
AntonioDL | AntonioDL 2022-03-17 09:22:22
Buongiorno. Avrei una domanda, inserendo i carichi agenti sulla muratura, nelle verifiche mi ritrovo resistenza stato di fatto pari a 0. Come mai?
Come posso risolvere? Gianluca M
La resistenza del muro risulta nulla quando la tensione di compressione di calcolo dei maschi che costituiscono il muro supera la resistenza di calcolo (fmd) della muratura.
Controlli che non abbia sbagliato nell'applicare i carichi sopra al muro e che il materiale del muro sia correttamente definito. Nello stato di fatto non ha nessun strumento per risolvere. Nella situazione di progetto, potrebbe pensare di applicare dei rinforzi alla muratura, incrementando le resistenze della muratura per i coefficienti previsti dalla circolare (iniezioni, intonaco armato, ecc.). |
User_727570 | User_727570 2022-07-18 18:10:38 Buonasera, stavo provando a progettare una cerchiatura ma la rigidezza rimane sempre maggiore al 15%, come posso ovviare tale inconveniente? Inoltre nel documento di affidabilità leggo a pagina 7, un valore pari a 18000 N che sarebbe la forza applicata in testa al muro. L'avete applicata voi manualmente oppure è un dato di output? Vi è un forum apposito per Calcolus Cerchiature? |
AntonioDL | AntonioDL 2022-07-19 09:26:54
Buonasera, stavo provando a progettare una cerchiatura ma la rigidezza rimane sempre maggiore al 15%, come posso ovviare tale inconveniente? Inoltre nel documento di affidabilità leggo a pagina 7, un valore pari a 18000 N che sarebbe la forza applicata in testa al muro. L'avete applicata voi manualmente oppure è un dato di output? Vi è un forum apposito per Calcolus Cerchiature? User_727570
Dovrebbe provare a ridurre le dimensioni dei piedritti per vedere se riesce a rientrare nel limite del 15%.
La rigidezza si calcola come rapporto forza/spostamento. Per la validazione, visto che ci avvaliamo di una modellazione FEM per ricavare la rigidezza, abbiamo applicato un carico arbitrario di 18000 N che sono serviti per ricavare gli spostamenti in testa al muro. Il rapporto tra queste due entità fornisce la rigidezza.
Calcolus-Cerchiatura non ha un forum. L'assistenza su questo software si esplica telefonicamente contattandoci al 0827-601631, dalle ore 9:00 alle 13:00 |
User_727570 | User_727570 2022-07-19 14:13:47 Perfetto chiarissimo, quindi nella mia prova la forza orizzontale la si deve applicare a parte? O già il software di suo la applica? |
AntonioDL | AntonioDL 2022-07-19 14:45:54
Perfetto chiarissimo, quindi nella mia prova la forza orizzontale la si deve applicare a parte? O già il software di suo la applica? User_727570
La valutazione della rigidezza la fa in automatico il software. Quindi applica aumaticamente una forza arbitraria, ricava lo spostamento in testa al muro e calcola la rigidezza come rapporto forza/spostamento.
|
User_1340823 | User_1340823 2022-08-04 18:36:22 Buonasera, sto allargando un'apertura già esistente, vorrei usare come piedritti e piattabanda dei profili in acciaio, mentre alla base CA. Ho già usato questa opzione altre volte, ma adesso non mi fa modificare il basamento in CA e mi dice "Si considera la base garantita dal cordolo di piano". A cosa è dovuto questo? Perchè ho fatto altri tentativi ma non capisco, Grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2022-08-05 09:07:50
Buonasera, sto allargando un'apertura già esistente, vorrei usare come piedritti e piattabanda dei profili in acciaio, mentre alla base CA. Ho già usato questa opzione altre volte, ma adesso non mi fa modificare il basamento in CA e mi dice "Si considera la base garantita dal cordolo di piano". A cosa è dovuto questo? Perchè ho fatto altri tentativi ma non capisco, Grazie User_1340823
Nel caso di nuove aperture di tipo "porta" già prevediamo, l'ancoraggio dei piedritti alla base, base che può essere il cordolo di piano o un eventuale basamento realizzato in opera. Quindi, non proponiamo nessuna scelta alla base per le porte. |
User_456576 | User_456576 2022-11-09 11:00:26 Salve, non ho ben capito come inserire i carichi. Ho un muro di 5metri di lunghezza per 3metri di altezza ed ho questi carichi
2,57 kN/m2 carichi permanenti strutturali 1,99 kN/m2 carichi permanenti non strutturali 0,50 kN/m2 carichi accidentali
|
Emiliano | Emiliano 2022-11-09 11:13:22
Salve, non ho ben capito come inserire i carichi. Ho un muro di 5metri di lunghezza per 3metri di altezza ed ho questi carichi
2,57 kN/m2 carichi permanenti strutturali 1,99 kN/m2 carichi permanenti non strutturali 0,50 kN/m2 carichi accidentali
User_456576
In Editor Muri nella sezione Carichi occorre applicare le forze lineari in testa al muro in oggetto. |
User_456576 | User_456576 2022-11-10 07:55:44 Salve, nelle impostazioni, cosa si intende per Vincolo alla testa "da calcolo"? Grazie |
AntonioDL | AntonioDL 2022-11-10 09:25:39
Salve, nelle impostazioni, cosa si intende per Vincolo alla testa "da calcolo"? Grazie User_456576
Il vincolo interno tra la piattabanda ed i piedritti sarà funzione della rigidezza delle aste e non imposto in maniera "semplicistica" tramite vincolo interno predefinito. |
User_697958 | User_697958 2022-12-19 15:58:49 Salve, mi inserisco nella discussione per chiarirmi un dubbio. Il programma, dato lo spessore e la tipologia di muratura, calcola in automatico il carico del muro, o bisogna inserirlo manualmente in carichi permanenti? |