Per un manufatto di classe III come è possibile effettuare le verifiche allo S.L.O.? Le fa il programma in automatico oppure è necessario fare qualche procedura particolare?
salve, ho visto che il software fa la verifiche degli spostamenti agli SLO considerando il valore limite agli SLD ridotto A 2/3, ma la norma non dovrebbe prevedere la riduzione DI 2/3 pari quindi a 1/3? Ad esempio, se il valore limite agli SLD è pari a 100, il valore limite agli SLO dovrebbe essere 33 (1/3) e non 66 (2/3). Gradirei delucidazioni a riguardo, grazie.
salve, ho visto che il software fa la verifiche degli spostamenti agli SLO considerando il valore limite agli SLD ridotto A 2/3, ma la norma non dovrebbe prevedere la riduzione DI 2/3 pari quindi a 1/3? Ad esempio, se il valore limite agli SLD è pari a 100, il valore limite agli SLO dovrebbe essere 33 (1/3) e non 66 (2/3). Gradirei delucidazioni a riguardo, grazie.
User_86891
A me la norma sembra abbastanza chiara. Dice, esplicitamente, che gli spostamenti di interpiano allo SLO devono essere inferiori a 2/3 dei limiti dello SLD.