Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_86891

Barre armatura lisce

User_86891 2016-12-28 09:50:36


Nel modellare una struttura in c.a. esistente, come si tiene conto dell'utilizzo di barre di armatura lisce e non ad aderenza migliorata?

AntonioDL

AntonioDL 2016-12-28 09:56:57


In EdiLus per le armature serve solo caratterizzare la resistenza delle barre. Se queste siano ad aderenza migliorata o liscia ha poca importanza perchè questa informazione serve per le verifiche di ancoraggio delle barre che EdiLus non esegue (e forse per un edificio esistente non sono nemmeno importanti).
Se ritiene opportuno, nella toolbox Armature degli elementi in c.a., nella sezione Ancoraggio, potrebbe aumentare la lunghezza di ancoraggio per tener conto di un minor tratto di armatura che lavora.