Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_86891

Armature edifici esistenti in ca

User_86891 2017-04-22 17:23:48


nel caso di verifica (adeguamento) di un edificio esistente in c.a., la circolare punto c8.4.1 prevede che
'Non è, in generale, necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (per esempio armatura minima, passo delle staffe, dimensioni minime di travi e pilastri, ecc.)....'

Volevo per tale motivo verificare una struttura in c.a. eliminando tali limiti min/max nei criteri di armatura, ma il software non lo consenta (ad esempio per i pilastri è possibile restare nella 'forbice' compresa tra l'1% e il 4%)

Come mai?

Emiliano

Emiliano 2017-04-26 09:05:30


I limiti presenti nella tool-box delle Armature fanno riferimento agli elementi "nuovi".