User_86891 | Spilli (legature) nei pilastriUser_86891 2017-06-26 09:30:36 Nelle armature dei pilastri sono indicati gli spilli necessari nella vista in sezione/pianta, ma non è riportato lungo lo sviluppo verticale il numero necessario. Vanno previsti per ogni staffa? Come distribuirli per l'altezza del pilastro? |
Emiliano | Emiliano 2017-06-26 09:41:20 Per quanto riguarda lo sviluppo in altezza del pilastro, gli spilli (legature) vanno disposti, necessariamente, con lo stesso passo delle staffe, solo nelle zone critiche (si veda §7.4.6.2.2 "Armature trasversali" del DM 14/01/2008). |
User_86891 | User_86891 2018-09-21 11:10:58 ai sensi delle NTC2018, (in caso di struttura non dissipativa), le legature proposte dal software per i pilastri vanno disposte per ogni staffa? dagli elaborati delle armature non è ben chiaro. |
Emiliano | Emiliano 2018-09-21 11:14:03
Le legature vanno disposte ad ogni staffa. |
User_852996 | User_852996 2018-10-03 18:35:28 gent.mi nelle armature delle sezioni circolari non sono presenti le legature? è corretto? grazie |
Emiliano | Emiliano 2018-10-03 18:40:12
Si, è corretto. Al limite le può inserire manualmente. A tal proposito veda: Le armature dei pilastri. |