Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_1794

Il rapporto zE nelle verifiche per il cratere Marche

User_1794 2017-07-04 09:50:46


Come estrapolare dalla analisi sismica eseguita con EdilusMu il rapporto zE SLV (azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione) richiesto per l'accesso ai contributi del sisma? Grazie

AntonioDL

AntonioDL 2017-07-04 10:07:52


Questo dato, così come lo sta descrivendo, è proprio l'indicatore di rischio sismico valutato da EdiLus (e dalle schede di vulnerabilità della protezione civile). Infatti, questo è il rapporto fra l'azione sismica che la struttura riesce a sopportare (Capacità) e l'azione sismica richiesta per la progettazione di una nuova struttura (Domanda). Il programma valuta questo rapporto per i vari stati limite analizzati (SLV, SLD e SLO, quest'ultimo solo per edifici di classe d'uso > 2).
Per ottenere la valutazione della vulnerabilità veda i seguenti filmati:

User_1794

User_1794 2017-07-04 10:10:52


Grazie, avevo dato anche io questa interpretazione, ma avevo bisogno della conferma!