User_43432

FATTORI DI COMPORTAMENTO NEGLI EDIFICI IN MURATURA ESISTENTI

User_43432 2018-07-17 09:44:15


Buongiorno, volevo chiedere come viene calcolato dal programma il fattore q0 e il rapporto αu1, negli edifici in muratura esistenti, perchè non sono riuscito a trovarlo usando i valori riportati nel DM 2018.

DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI STRUTTURA
Fattori di struttura
Dir     q       q0       kR   αu1
X   1,875   2,00   0,75     1,25

Grazie, ing. Marino Cavallin

AntonioDL

AntonioDL 2018-07-17 09:58:13


Per gli edifici esistenti si fa riferimento al §C8.5.5.1 COSTRUZIONI IN MURATURA della Circolare n.7 al DM 2018 del 21 gennaio 2019.

Si ricorda che se la struttura non è regolare in pianta, il fattore αu1, è pari alla media fra 1 e 1.50, quindi 1.25.