Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Come si esegue la verifica delle tamponature secondo quanto indicato nel par. 7.3.6.2 del DM 17/01/2018 oppure DM 14/01/2008?

Risposta:
Per eseguire la verifica delle tamponature è possibile consultare un apposito documento che illustra, passo passo, come eseguire questa verifica. All'interno del documento è riportato anche un esempio numerico.
Si precisa che al momento questa verifica non è eseguita in automatico dal programma.

Per visualizzare la Guida alla verifica delle tamponature occorre procedere nel seguente modo:

1) eseguire il Calcolo Completo della struttura;
2) cliccare sul menu File;
3) cliccare su Esportazioni;
4) cliccare su Relazioni personalizzate;
5) scegliere Guida verifica tamponature.RTF all'interno della lista dei modelli disponibili;
6) cliccare su OK;

Al termine della compilazione del modello, cliccare su "Salva e Chiudi" per esportare il modello in formato *.RTF e personalizzarlo secondo le proprie necessità.

Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa della procedura: GuidaVerificaTamponature

N.B.: La Circolare alle NTC 2018 al § C7.3.6.2 Elementi non strutturali (NS) precisa che adottando gli accorgimenti costruttivi di seguito evidenziati, si può evitare la verifica all'espulsione delle tamponature.