AntonioDL | Fattore kw per collasso fragile delle pareti/settiAntonioDL 2019-10-07 11:58:15 Vorrei condividere una richiesta di assistenza. Domanda Nel caso in cui siano presenti delle pareti/setti di calcestruzzo armato nella struttura, la normativa impone di ridurre i valori di q0 del fattore kw per prevenire il collasso fragile di questi elementi. Dove posso impostare tale parametro nel programma? Viene calcolato in automatico? Risposta Tale parametro si può impostare nel programma nella sezione Fattore di riduzione degli spettri (Fattore di Comportamento), nel campo Fattore Kw. Il fattore kw non è calcolato in automatico dal programma. Questo viene posto in automatico pari al minimo previsto dalla norma (0.50) nel caso in cui venga scelta la tipologia strutturale "A pareti, miste equivalenti a pareti" o "Deformabili torsionalmente". La valutazione del fattore kw è, pertanto, a cura del tecnico. |