Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

setea

MODULI DI RIGIDEZZA 'FESSURATA'

setea 2015-04-21 09:38:32


Buongiorno.

Vorrei dei chiarimenti in merito alla riduzione dei moduli di rigidezza di cui al punto 7.2.6 delle NTC'08, implementati nelle ultime versioni di EdiLus.
Optando per una riduzione di rigidezza (compresa entro il 50%), questa viene applicata solo al Modulo E o anche al Modulo G?
Inoltre, viene applicata indifferentemente a tutti gli stati limite considerati o solo allo SLV?

Grazie,
Antonio Greco

AntonioDL

AntonioDL 2015-04-21 11:33:16


Vorrei dei chiarimenti in merito alla riduzione dei moduli di rigidezza di cui al punto 7.2.6 delle NTC'08, implementati nelle ultime versioni di EdiLus.
Optando per una riduzione di rigidezza (compresa entro il 50%), questa viene applicata solo al Modulo E o anche al Modulo G?


La riduzione della rigidezza per effetto del sisma, se considerata, opera sia sul modulo elastico E che sul modulo tangenziale G, in accordo a quanto prevedono le NTC 2008 e NTC 2018 al §7.2.6.

Inoltre, viene applicata indifferentemente a tutti gli stati limite considerati o solo allo SLV?


La riduzione della rigidezza ha influenza sul calcolo delle sole azioni sismiche. Per cui gli stati limiti su cui ha effetto la riduzione della rigidezza, sono tutti gli stati limiti in cui viene portato in conto il sisma, ovvero SLV, SLD e SLO (solo per classe d'uso >2).