Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_485572

Importando i dati da Termus non vengono aggiornati i fabbisogni di riscaldamento

User_485572 2017-10-30 22:20:34


Ho iniziato oggi un nuovo progetto con Solarius - T Pro e, importando i dati da Termus non mi è stata compilata la tabella dei fabbisogni di riscaldamento, ma solo quelle relative al ACS e alla T di rete. Qualche suggerimento ?

Vittorio

Vittorio 2017-10-31 09:13:15


Affinchè possa gestire il tutto in forma corretta, il solare termico deve essere a servizio sia del riscaldamento che dell'ACS. Nel suo caso specifico lo ha inserito solo per l'ACS. Per inserirlo a servizio sia del riscaldamento che dell'ACS segua le indicazioni riportate nell'immagine seguente.
IMG_01.jpg

User_485572

User_485572 2017-11-01 09:47:00


grazie

User_845708

User_845708 2018-04-11 12:33:28


Buongiorno,
non riesco ad importare i dati del riscaldamento. Ho provato anche ad installate TerMus, ma niente.
Come posso risolvere il problema?

Grazie
Giuseppe Cecere

Vittorio

Vittorio 2018-04-11 12:42:00


In merito sarebbe opportuno che verifichi ciò che è riportato in alto (discussione del ‎30‎/‎10‎/‎2017, ‎22‎:‎20‎:‎34).

Ossia affinché possa importare i fabbisogni del riscaldamento si necessita che in TerMus ci sia la presenza del servizio anche per il riscaldamento.

In alternativa la preghiamo di essere più esplicito, sulla sua difficoltà.