Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_1079056

SUONUS aggiornamento v.10.00a

User_1079056 2023-09-29 17:02:21


Salve abbiamo aggiornato la nostra versione di Suonus CAD con l'ultima versione che dovrebbe fare le verifiche sui CAM. Non riusciamo a fare le verifiche sugli ambienti disegnati con l'INPUT grafico, ad esempio di una scuola: viene fatta la sola verifica di facciata
Potete aiutarmi?

Matteo

Emiliano

Emiliano 2023-09-29 17:30:24


Essendo una scuola, è necessario che il software esegua le verifiche acustiche anche tra ambienti della stessa unità immobiliare, occorre quindi eseguire l'apposito settaggio (clicchi QUI per vedere l'apposita immagine esplicativa). Lanciando il calcolo, il programma in questa nuova versione, propone sia i calcoli da DPCM che CAM

Emiliano

Emiliano 2024-02-14 09:56:21


Continua come prima, nonostante abbia io seguito le vostre indicazioni
Claudio Marinangeli



Ribadiamo: se nell'unità immobiliare seleziona "categoria C Alberghi", ed in pianta cliccando sul bottoncino raffigurante una rotellina di un ingranaggio, posto nella tool-bar in alto, e setta il calcolo delle verifiche acustiche tra ambienti adiacenti anche per i vani appartenenti alle stesse unità immobiliare, avrà tali verifiche con riferimento ai CAM.