Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_1561225

isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune - CAM

User_1561225 2023-10-31 10:52:13


Buongiorno.
Sto utilizzando Suonus con ultimo recente vostro aggiornamento. Come posso effettuale e/o impostare la verifica del requisito per l’isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o collettivo dell’edificio collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi (come da Norma UNI11367/2023)? Riesco ad impostare esclusivamente la verifica CAM del requisito dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni tra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare.
In attesa di riscontro ringrazio e porgo cordiali saluti

Emiliano

Emiliano 2023-10-31 15:10:13


Per poter eseguire questa operazione occorre: selezionare il vano che vorremmo sia adibito ad uso comune, e nelle proprietà a destra nella sezione Tipo, cambiare l'impostazione e passare da "Abitativo" ad "Uso comune o collettivo".
Ciò consente di ottenere, per i vani che confinano con quest'ultimo, la Verifica ai rumori aerei rispetto all'ambiente di uso comune collegato mediante aperture, utilizzando l'indicatore DnTw.

User_1561225

User_1561225 2023-11-02 10:29:56


Grazie

Emiliano

Emiliano 2024-01-08 10:55:01


Quando compila la relazione può scegliere i risultati relativi solo al DPCM.

Buongiorno, nel caso di verifiche effettuate SENZA il criterio CAM, come posso escluderlo dalle avvertenze "Diagnostica" sul Suonus?
Grazie
User_290339