Trasmittanza vetri/infissi non segnalata nelle Verifiche di Legge

User_123757 2015-05-13 18:22:39


(Nuova Costruzione)
Buonasera,
ho inserito una vetrata in un muro con una trasmittanza superiore al limiti di legge (zona climatica C - 2,6 per gli infissi e 2,1 per i vetri) ma il software non mi ha segnalato l'errore, come mai?
Ho controllato la casella "entità da NON verificare" e non è attivata, non riesco a capire cosa mi sfugge o dove sbaglio.
Grazie

Antonio

Antonio 2015-05-13 18:47:31


Come previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. per gli edifici ricadenti nell'intervento Nuova Costruzione le Verifiche di Legge hanno per oggetto il rispetto dei valori limite di EPi ed EPe.
Le trasmittanze con tale intervento sono soggette a verifica solo in presenza di generatore di calore del tipo Caldaia a biomassa.

Clicca il link per scaricare la "Tavola Sinottica degli adempimenti"
www.acca.it/Download/DocumentiPDF/TavolaSinotticadelDLgs192/tabid/156/Default.aspx