Buongiorno,
mi trovo a redigere un APE VELCOE di un pub dove l'ACS è generata da boiler mentre l'impianto di riscaldamento/raffrescamento (distribuito con ventilconvettori a soffitto) funziona attraverso il recupero di energia frigorifera (frigo).
Come posso definire la tipologia di generatore, la potenza ed il suo rendimento?
Grazie

Antonio

Antonio 2015-06-11 16:26:08


Destinazione d'uso "E4(3)" e tipo di impianto che caratterizzano l'unità immobiliare in questione non sono calcolabili con la modalità di input semplificato CERTIFICAZIONE "APE" VELOCE.

Tale modalità è da riferirisi esclusivamente edifici esistenti con destinazione d’uso “Abitazioni residenziali” (E1.1 e E1.2), piccoli uffici (E.2) e piccole attività commerciali (E.5).