Caldaia a pellet + boiler gas e solare termico

architetto caruso 2015-06-19 13:01:06


Come procedere per inserire la caldaia a pellet per il solo riscaldamento ed il boiler a gas e solare termico per l'ACS?
Per l'ACS ho provato ad utilizzare "altro tipo di impianto" ma non mi compare la scelta ASSENTE come invece si vede nella demo.

Antonio

Antonio 2015-06-19 15:40:55


La Caldaia a Pellet deve essere definita come Caldaia a Biomassa. Essendo deputata ad offrire il solo servizio "riscaldamento" essa può essere definita con l'opzione Caldaia a biomassa (UNI/TS 11300-2/4 - Precalcolato) della Normativa di Riferimento.

Clicca il link per vedere come definire una Caldaia a Biomassa con metodo precalcolato
video.acca.it/IT/termus/id216/index.html?idPLV=6429&autoplay=1

Il Boiler a gas deve essere definito con l'opzione Generatore autonomo per ACS della Normativa di Riferimento.

La Centrale Termica deve essere inserita con impianto principale dedicato al "solo" riscaldamento e poi, pigiando il bottone Aggiungi della pagina Impianto si dovrà aggiungere un impianto solo ACS autonomo.

Clicca il link per vedere come definire l'impianto autonomo di ACS
forum.acca.it/it/termus/id4751/definizione-ed-utilizzo-del-boiler-elettrico-per-l-acs-esperto-risponde.html

Una volta aggiunto l'impianto autonomo di ACS ad esso, nella pagina Distribuzione, va integrato l'impianto Solare Termico.

Clicca il link per vedere come definire l'impianto Solare Termico
video.acca.it/IT/termus/id217/index.html?idPLV=6726&autoplay=1

L'opzione ASSENTE è disponibile nel wizard CREAZIONE NUOVO IMPIANTO, selezionando l'opzione Qualsiasi altro tipo di impianto per i soli progetti del tipo CERTIFICAZIONE (APE) all'inserimento della Centrale Termica sul Disegno.
Essa serve ad indicare che è assente l'impianto di riscaldamento. Nel caso proposto tale opzione non risulta necessaria.