Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

giacomellino

Edificio Confinante con altra UIU dotata di impianto di riscaldamento

giacomellino 2015-07-03 11:48:15


Buongiorno, sto redigendo un APE di un Unità Immobiliare che confina su due lati con altre Unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento. Quindi i muri di confine con le stesse non sono da calcolare come superfici disperdenti.

Come faccio a cambiare questa impostazione sul programma? Lui le calcola disperdenti e mi da una classe errata (essendo queste pareti di grande dimensione)
Mi sapete aiutare?
Grazie

Antonio

Antonio 2015-07-03 12:17:53


Basta definire delle zone non calcolate di confine ed accennare (anche con muri fittizi) le unità confinanti.

I progetti ESEMPIO_01 e ESEMPIO_01_CE a corredo del programma contengono (sulla tavola "Piano Rialzato") proprio una modellazione di questo tipo.
Il progetto ESEMPIO_01 è disponibile e consultabile con TerMus.
Il progetto ESEMPIO_01_CE è disponibile e consultabile con TerMus e con TerMus CE.