Marco83 | Raccomandazioni: salto Classe EnergeticaMarco83 2015-07-06 16:38:14 Salve, una domanda: - dopo aver inserito nelle raccomandazioni l'intervento di miglioramento (obbligatorio) è necessario che tale intervento porti obbligatoriamente ad un avanzamento di classe energetica per rendere l'APE a norma o va bene anche così? Esempio in allegato immagine (la prestazione migliora, ma non c'è il salto di classe). Grazie. APE_1.jpg |
Antonio | Antonio 2015-07-06 17:37:39 Il miglioramento non necessariamente comporta il salto di classe. Ciò non toglie che esso, se rispondente alle richieste di legge (cioè ammortizzabile in max 10 anni) sia inefficace. |
Marco83 | Marco83 2015-07-06 17:50:50 Quindi va bene così. Perfetto. Grazie. Un'altra cosa: - ho un edificio privo di impianto di riscaldamento, vado ad inserire come interventi migliorativi "Miglioramento della generazione del RISCALDAMENTO" dandogli un 30% di miglioramento, ma non mi migliora di una virgola la prestazione energetica e mi porta a 0 il tempo di ritorno dell'investimento. Come se non prendesse gli input. Dove posso aver sbagliato? |
Antonio | Antonio 2015-07-06 18:08:45 I miglioramenti dell'impianto quando l'edificio ne è privo (pertanto la Centrale Termica è settata su "Impianto ASSENTE") non sono valutabili. Le ultime release di TerMus 30.00 così come la nuova v.32.00a non rendono attiva tale possibile miglioria, quando il progetto è caratterizzato dalla Centrale Termica con "Impianto ASSENTE". Tale condizione è valutabile effettuando una copia dello stato di fatto e poi prevedendo una Centrale Termica a tutti gli effetti dotata di generatore, distribuzione, etc. In questo caso bisogna poi valutare i risultati ottenuti nelle due condizioni. |