Come risolvere il messaggio 'Fatal Error [3126] Uso scorretto dei generatori'

Antonio 2022-12-19 12:40:03


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Ho un edificio piuttosto semplice e caratterizzato dai seguenti impianti:
- impianto di riscaldamento e raffrescamento
- impianto per acs
Quando lancio il calcolo, nella Diagnostica, viene restituito un unico messaggio Fatal Error 3126 che mi avverte di aver utilizzato in modo scorretto i generatori.
Da quello che riscontro il messaggio è riferito all'impianto misto per riscaldamento e raffrescamento, mentre l'impianto di ACS va bene.

Come potrei risolvere?

Risposta:
La segnalazione è restituita quando nella Centrale Termica è presente un impianto di 'Riscaldamento e Raffrescamento' e nella finestra Generazione di tale impianto è stato utilizzato un generatore che è predisposto a fornire solo uno dei servizi: solo riscaldamento (pompa di calore, caldaia) oppure solo raffrescamento (macchina frigorifera).

Per risolvere andrà utilizzata una macchina del tipo Pompa di Calore invertibile.

CLICCA QUI per visualizzare lo schema dei generatori utilizzabili in impianti combinati per "Riscaldamento e Raffrescamento".