Fatal Error [12024]/[12025]: Rendimento termico utile caldaia (Eta100)/al 30% caldaia (Eta30)

User_3591 2015-12-17 18:26:29


Salve,
non capisco dove devo intervenire per correggere gli errori.
Grazie

Antonio

Antonio 2015-12-22 17:33:46


Entrambi i messaggi di errore fanno riferimento alle prestazioni della caldaia adottata nel calcolo.

In particolare bisogna intervenire nella pagina Struttura della caldaia in questione definendo valori più elevati per:
- il 'Rendimento a carico nominale';
- il 'Rendimento al 30% del carico nominale'.

ATTENZIONE!!!
Generalmente i valori dei rendimenti in questione sono forniti dal produttore, pertanto anziché modificarli arbitrariamente (lasciando inalterati tutti gli altri) fino ad ottenere il superamento delle verifiche di legge è certamente opportuno valutare l'utilizzo di un generatore/caldaia che presenti rendimenti più elevati.