Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_20457

Caldaia con termocamino in serie

User_20457 2016-01-21 09:29:07


Buongiorno,
sto redigendo una certificazione su un appartamento che ha come impianto una caldaia più termocamino a legna.
I quesiti che le pongo sono due:
1) è corretto inserire il termocamino come "Caldaia a biomassa (UNI TS 11300-2/4 Precalcolato)"?
2) mettendo come impianto principale la caldaia e in serie il termocamino, mi da fabbisogno NULLO per quest'ultimo impianto. Sbaglio qualcosa, oppure l'impianto non serve in quanto il fabbisogno è interamente soddifatto dalla caldaia?

Grazie in anticipo

Antonio

Antonio 2016-01-21 18:47:10


Il termocamino ricade nella tipologia "caldaia a biomassa".
Esso può essere definito con la Normativa di Riferimento impostata su 'Caldaia a Biomassa (UNI/TS 11300-2/4 - Precalcolato)' nel caso eroghi il solo servizio "riscaldamento". Qualora fosse coinvolto anche il servizio "ACS" deve essere utilizzata la Normativa di Riferimento 'Caldaia a Biomassa (UNI/TS 11300-2 - Metodo Analitico)'.

Il 'Warning [3016] Impianto per Riscaldamento con fabbisogno NULLO' evidenzia che al generatore in serie non arriva un fabbisogno da soddisfare: come ipotizzato la caldaia soddisfa l'intero fabbisogno dell'appartamento.