Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_287804

APE: casa in montagna con stufa a legna e scaldabagno

User_287804 2016-03-18 18:49:30


Salve,
devo redigere un APE con TerMus per una casa vacanze senza riscaldamento ma solo caminetto, stufa a legna ed uno scaldabagno elettrico per ACS. Come mi devo comportare?
Grazie

Antonio

Antonio 2016-03-21 18:04:27


Se caminetto e stufa a legna sono fissi ed hanno potenza termica nominale superiore a 5kW sono assimilati ad 'impianto termico' pertanto possono essere definiti con tipologia 'Caldaia a biomassa (UNI/TS 11300-2/4 - Precalcolato)'.

Clicca il link per vedere come definire la Struttura di caminetto/stufa con tipologia 'Caldaia a biomassa (UNI/TS 11300-2/4 - Precalcolato)'
video.acca.it/IT/termus/id216/index.html?idPLV=6429&autoplay=1

Il boiler elettrico invece deve essere definito come 'Generatore autonomo per ACS (UNI/TS 11300-2)' e dovrà essere associato ad un impianto di 'solo ACS autonomo'.

Clicca il link per accedere alla discussione con Video Risposta che tratta definizione ed uso del boiler elettrico
forum.acca.it/it/termus/id4751/definizione-ed-utilizzo-del-boiler-elettrico-per-l-acs-esperto-risponde.html

User_658255

User_658255 2019-06-05 12:27:10


Salve, per un Ape di una casa al mare estiva devo inserire solo una caldaia utilizzata come generatore di ACS, non riesco a trovare l tipologia esatta. Potete darmi qualche suggerimento, Grazie

Antonio

Antonio 2019-06-05 15:50:04


Salve, per un Ape di una casa al mare estiva devo inserire solo una caldaia utilizzata come generatore di ACS, non riesco a trovare l tipologia esatta. Potete darmi qualche suggerimento, Grazie
User_658255

Indifferentemente se trattasi di vera e propria caldaia dedicata al solo servizio di ACS oppure di 'classico' bollitore elettrico ad accumulo (scaldabagno) può creare la struttura utilizzando la Normativa di Riferimento 'Generatore autonomo per ACS' scegliendo poi per il calcolo del Rendimento di Generazione la pertinente tipologia dai modelli proposti nel Prospetto della norma tecnica.

La Centrale Termica andrà creata con impianto principale del tipo ASSENTE e bisognerà poi aggiungere (pigiare il bottone Aggiungi in alto a destra nella pagina IMPIANTO della Centrale Termica) un impianto del tipo 'solo ACS autonomo'.

NOTA: eseguire un 'quote' del proprio quesito dopo qualche minuto non comporta maggiore celerità nella risposta. Viene data risposta a tutti in funzione dell'ordine di ricezione. Nel caso di urgenze, trattandosi di un Forum e non di una Chat, sarà opportuno contattare telefonicamente i tecnici del servizio Assistenza gratuita o servizio AmiCus (se eventualmente sottoscritto).