Antonio | Organizzazione EOdC/Zone in TerMus e Condominio/Unità Immobiliari in TerMus-CRTAntonio 2016-05-16 12:37:02 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: In che modo posso organizzare EOdC e Zone nella Centrale Termica di TerMus per avere poi i dati già scomposti per Condominio e Unità Immobiliari in TerMus-CRT? Risposta: La soluzione ottimale è quella di prevedere nella Centrale Termica di TerMus un EOdC per ogni singola zona e/o appartamento e/o unità immobiliare (vedi immagine). Eseguito il CALCOLO, nei Risultati di Calcolo della Centrale Termica, esplodendo lo specifico raggruppamento 'Variabili per la contabilizzazione del calore' i valori necessari per TerMus-CRT saranno già scomposti in: ■ Condominio ■ Vettori energetici ■ Generatori ■ Unità immobiliari In ognuno dei raggruppamenti saranno contenute le variabili necessarie in TerMus-CRT a definire i dati per condominio, unità immobiliari, etc. DISCUSSIONI CORRELATE: TerMus v.42.00j e TerMus-CRT v.7.00a: esportazione dati per contabilizzazione secondo UNI 10200:2018 |