Fatal Error [3135] Tutti i vani con estrazione continua

User_691290 2016-05-20 09:41:49


Sto realizzando un APE per la prima volta e quando vado a calcolare viene segnalato l'errore '3135' per tutte le zone che ho creato ed associato al riscaldamento della caldaia.

Aspetto notizie al più presto

Antonio

Antonio 2016-05-20 15:10:05


Il messaggio evidenzia che per tutti i vani, nella pagina 'Dati Vano' dei dati estesi degli stessi è stata attivata l'opzione 'Vano con estrazione continua'.

Tali opzioni sono utilizzabili solo in presenza di un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC).
Quando la zona ha classificazione diversa da E1 ed E8 ed è servita da un impianto VMC, è possibile indicare che alcuni vani sono caratterizzati da un sistema di estrazione continua (generalmente sono i vani adibiti a servizi) ed utilizzano portate d'aria provenienti dagli altri vani serviti dall'impianto.
In questo caso il volume di questi vani non viene preso in considerazione nel calcolo della portata di ventilazione.
Selezionando questa opzione su tutti i vani viene annullata la portata d'aria per ventilazione e non è possibile eseguire il calcolo.

E' necessario pertanto verificare nei dati estesi del vano (pagina 'Dati Vano') che l'opzione 'Vano con estrazione continua' sia effettivamente abilitata solo su alcuni vani (come precedentemente suggerito, in quelli adibiti a servizi).

Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa