Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

Antonio

Warning [3013] Il tipo di terminale scelto per la ZONA non è compatibile con l'altezza dei locali

Antonio 2016-06-10 18:13:09


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Eseguito il Calcolo, nella diagnostica appare la segnalazione 'Warning [3013] Il tipo di terminale scelto per la ZONA non è compatibile con l'altezza dei locali'. Da cosa dipende? Devo necessariamente risolverlo?

Risposta:
Il messaggio segnala che la tipologia di terminale di erogazione del calore assegnato alla zona (finestra 'Distribuzione impianto') non è compatibile con l’altezza dei locali, tenendo conto dei suggerimenti presenti nel 'Prospetto 17' e nel 'Prospetto 18' della norma UNI/TS 11300-2:2014.

In ogni caso il calcolo viene regolarmente svolto.
Selezionando il messaggio e premendo il tasto F1 della tastiera è possibile richiamare l'HELP nel quale sono anche riportate le tipologie di terminale in funzione dell'altezza di riferimento dei locali, come suggerite dai prospetti della norma.

NOTA: nel caso di APE, dove chiaramente i terminali definiti nel calcolo sono stati rilevati in fase di sopralluogo, non bisogna effettuare alcuna modifica.