Indice energia primaria (EPacs) diverso rispetto a quello ottenuto con le UNI/TS 11300:2008
Paolo 722014-10-29 18:22:07
Buongiorno, ho notato che il valore dell'Indice di energia primaria (EPacs) per un appartamento di circa 48 mq è 59.898 kWh/m²*anno, calcolato con le norme UNI/TS 11300:2014, risulta più elevato rispetto a quello ottenuto con le UNI/TS 11300:2008 che si aggirava intorno ai 20 kWh/m²*anno. Non sono in possesso delle nuove UNI/TS 11300:2014, potreste verificare se anche voi notate un aumento dell'Indice energia primaria (EPacs) rispetto le vecchie norme? distinti saluti
Le mutate operazioni di calcolo a seguito della Revisione 2014 delle norme UNI TS 11300 certamente determinano risultati diversi ma non nell'ordine di oltre il doppio di quanto precedentemente rilevato.
Prima di passare ad una effettiva approfondita analisi sarebbe auspicabile accertarsi che i valori confrontati afferiscano effettivamente ad edifici con medesime caratteristiche d'impianto e di fabbisogno.
Pertanto, si potrebbe iniziare a controllare il valore del fabbisogno di energia termica per ACS (Qw) nei due calcoli. Se è diverso, sarà necessario verificare i dati di tipo impiantistico.