Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_685274

Superficie disperdente accumulo

User_685274 2016-12-13 19:18:53


Salve,
vorrei risolvere il seguente dubbio nella compilazione dei dati dell'accumulo:
- la superficie disperdente dell'accumulo, da inserire, è intesa come comprensiva dello strato di isolamento esterno oppure è da intendere come superficie disperdente del solo serbatoio?
Ringrazio in anticipo.

Antonio

Antonio 2016-12-14 12:25:08


Nella specifica tecnica di riferimento, la UNI/TS 11300-2:2014 per il calcolo delle 'Perdite del serbatoio di accumulo' (paragrafo 7.3.5) è indicato che la superficie è quella 'esterna'.