Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

Antonio

Centrale Termica: assenza caldaia con metodo precalcolato

Antonio 2014-10-31 19:41:41


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta
Ho creato una caldaia utilizzando il "metodo precalcolato". Come mai non viene proposta fra quelle utilizzabili nella Centrale Termica?

Risposta
Le caldaie (fossili e/o a biomassa) definite con "metodo precalcolato", con la revisione 2014 delle norme tecniche, non sono più utilizzabili per il servizio "Acqua Calda Sanitaria", indifferentemente se combinato o meno con il servizio "Riscaldamento".

In queste condizioni è necessario ricorrere al "metodo analitico" per il quale, in assenza di dati del produttore della caldaia, i valori possono essere acquisiti dai prospetti della norma tecnica cliccando il bottone "Calcolo" a destra di ciascun campo.

Questa procedura è comune ad entrambe le finalità del calcolo energetico: progettazione, certificazione.

User_31726

User_31726 2014-11-01 14:14:32


Ciao,
ho avuto il tuo stesso problema, non sono riuscito a risolverlo se non utilizzando il metodo 92/42/CEE

Antonio

Antonio 2014-11-05 09:13:31


La procedura utilizzata è quella corretta.

Non potendo più utilizzare le caldaie con "metodo precalcolato" anche per il servizio ACS bisogna scegliere un metodo più analitico.
Per la caldaia fossile appunto il metodo "92/42/CEE" oppure il "metodo analitico" mentre nel caso di caldaia a biomassa "metodo analitico".

User_485066

User_485066 2014-11-05 19:00:34


Grazie dell'aiuto, dovremmo tutti fare così, condividendo le proprie richieste di assistenza!