Come risolvere il 'Fatal Error [3088] Fluido del generatore non coerente con quello della distribuzione'

User_76355 2014-11-19 14:20:10


Sto redigendo un APE.
Quando eseguo il CALCOLO viene restituito il messaggio in oggetto: come si risolve?

Antonio

Antonio 2014-11-19 14:51:23


Il messaggio Fatal Error [3088] evidenzia una differenza nella scelta del fluido termovettore fra il generatore/caldaia utilizzato nell'impianto ed il tipo di impianto cui il generatore stesso è associato.

Il generatore/caldaia potrebbe essere stato impostato (nella sua pagina Struttura) con fluido termovettore 'Aria' mentre la tipologia di impianto selezionato nella Centrale Termica prevede il fluido termovettore 'Acqua'. Chiaramente la condizione vale anche al contrario.

Per risolvere è necessario scegliere per le due componenti un fluido termovettore omogeneo: sola "aria" oppure sola "acqua".