Come determinare il fabbisogno di ACS per un edificio adibito a 'Palestra'
User_1352252017-06-07 23:38:05
Buonasera, nella definizione delle caratteristiche della Zona Termica (pagina ACS), nel campo denominato "per doccia installata", bisogna indicare il fabbisogno 'l/G per doccia', il 'numero di docce' installate o già il prodotto tra questi due valori? Tra l'altro per le palestre il fabbisogno dovrebbe essere di '100 l/G x doccia', mentre nella stessa pagina, il programma riporta il valore di '50 l/G x doccia'. Grazie
Nel campo 'per doccia installata' va indicato il 'numero di docce' presenti.
Per quanto riguarda il fabbisogno espresso in 'l/G * doccia' il valore proposto '50' è quello indicato nel Prospetto 31 della vigente UNI/TS 11300-2:2014(in vigore dal 2 ottobre 2014), di seguito riportato per chiarezza:
Utilizzando il sito accetti implicitamente l'uso dei cookie per migliorare la navigazione e mostrare contenuti in linea con le tue preferenze. Informazioni OK