Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

Arch. Fusco

APE: edificio senza impianto e dati 'paragrafo 7' del certificato

Arch. Fusco 2014-12-04 16:54:14


Salve,
compilando un APE per un edificio non residenziale, privo di impianto di riscaldamento, quindi selezionando "ASSENTE", perché al paragrafo 7 del Certificato appare selezionata automaticamente la casella "Riscaldamento"? Non dovrebbe risultare non selezionata?
Grazie e cordiali saluti

Antonio

Antonio 2014-12-05 08:58:11


L'attuale impianto legislativo prevede la certificazione energetica degli edifici come somma delle prestazioni per "Riscaldamento" e "Acqua Calda Sanitaria".

In presenza di edifici "privi di impianto" il concetto resta immutato, con la sola differenza che il fabbisogno per riscaldamento (ed eventualmente anche di ACS se anche quest'impianto fosse assente) che l'edificio avrebbe, viene soddisfatto mediante energia elettrica utilizzando lo specifico metodo di calcolo previsto per queste casistiche.

E' nella sezione "11. IMPIANTI" che si potrà riportare la dicitura "ASSENTE" per le diverse tipologie di impianto elencate.

Arch. Fusco

Arch. Fusco 2014-12-05 16:25:36


Grazie mille Antonio, mi sei stato di grande aiuto.