Edificio con unità termoautonome: n. 3 con un tipo di caldaia e n. 5 con altra tipologia

User_81919 2015-01-02 15:42:03


ha un edificio di quattro piani e due abitazioni per piano per un totale di otto abitazioni. Io vorrei creare otto zone riscaldate. Cioè PR Dx, PRSx, 1°PDx, 1°PSx e così fino a 3PSx. Dovrei creare un solo EOdc ed assegnare ad ugni abitazione la sua caldaia?

Antonio

Antonio 2015-01-07 11:29:48


La corretta modellazione dell'edificio in questione (unico edificio comprensivo di n. 8 unità immobiliari termoautonome) deve essere attuata assegnando una Centrale Termica ad ogni unità immobiliare.

Ogni Centrale Termica conterrà un unico EOdC comprensivo di un'unica zona.

Al termine ci saranno n. 3 Centrali Termiche caratterizzate da un modello di caldaia e n. 5 con l'altra tipologia.