User_560929 | Calcolo: Errore esportazione dati edificioUser_560929 2015-01-02 19:52:28 Ho appena iniziato ad utilizzare la nuova versione di TerMus 30 per l'APE di un locale commerciale privo di impianto di riscaldamento e ACS (semplice verrebbe da dire) ma dopo aver inserito tutti i dati e creato la centrale fittizia, nell'effettuare il calcolo il programma mi da l'errore di esportazione dati dell'edificio...dove sbaglio? Grazie! |
Antonio | Antonio 2015-01-07 15:19:56 Il messaggio riscontrato all'esecuzione del calcolo dovrebbe essere Errore nell'esportazione dati edificio. Floating point division by zero. Tale condizione è riscontrabile quando nei Dati Generali del progetto, nella pagina Energia Primaria, sono stati modificati i valori default suggeriti per i Fattori di conversione in Energia Primaria. In particolare il valore che blocca il calcolo riguarda il fattore di conversione in energia primaria dell'Energia elettrica da rete - Non rinnovabile che anziché essere pari ad 1.95 (valore attualmente suggerito) risulta azzerato. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa DG_EnergiaPrimaria.jpg |