Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_560929

Calcolo: Errore esportazione dati edificio

User_560929 2015-01-02 19:52:28


Ho appena iniziato ad utilizzare la nuova versione di TerMus 30 per l'APE di un locale commerciale privo di impianto di riscaldamento e ACS (semplice verrebbe da dire) ma dopo aver inserito tutti i dati e creato la centrale fittizia, nell'effettuare il calcolo il programma mi da l'errore di esportazione dati dell'edificio...dove sbaglio?
Grazie!

Antonio

Antonio 2015-01-07 15:19:56


Il messaggio riscontrato all'esecuzione del calcolo dovrebbe essere Errore nell'esportazione dati edificio. Floating point division by zero.

Tale condizione è riscontrabile quando nei Dati Generali del progetto, nella pagina Energia Primaria, sono stati modificati i valori default suggeriti per i Fattori di conversione in Energia Primaria.

In particolare il valore che blocca il calcolo riguarda il fattore di conversione in energia primaria dell'Energia elettrica da rete - Non rinnovabile che anziché essere pari ad 1.95 (valore attualmente suggerito) risulta azzerato.

Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa
DG_EnergiaPrimaria.jpg