User_3870302018-03-21 11:01:12
Buongiorno, sto redigendo un APE per un appartamento con impianto centralizzato con generatore di calore 3 stelle e vorrei usare il metodo precalcolato. Quale voce scegliere? Oppure devo utilizzare il metodo analitico? grazie
Se il generatore offre il solo servizio di RISCALDAMENTO ed è alimentato con combustibile fossile (gasolio, metano, GPL, etc.) può utilizzare il metodo 'Caldaia (UNI/TS 11300-2 - Precalcolato'. Cliccando poi sul bottone 'Rendimento di Generazione' accederà alla finestra con le opzioni previste dai Prospetti 25-29 della specifica tecnica nel cui elenco è presente anche generatori di calore classificati '***(3 stelle)'.
Qualora oltre al Riscaldamento il generatore centralizzato si occupa anche della produzione di ACS allora, per norma tecnica, il metodo 'Precalcolato' NON può essere adottato, conseguentemente sarà necessario ricorrere al metodo 'Direttiva 92/42/CEE' (se il generatore è di epoca successiva al 1996) oppure al metodo 'Analitico'.