Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_387030

Inserimento generatore di calore 3 stelle per impianto centralizzato

User_387030 2018-03-21 11:01:12


Buongiorno,
sto redigendo un APE per un appartamento con impianto centralizzato con generatore di calore 3 stelle e vorrei usare il metodo precalcolato.
Quale voce scegliere?
Oppure devo utilizzare il metodo analitico?
grazie

Antonio

Antonio 2018-03-21 11:59:41


Se il generatore offre il solo servizio di RISCALDAMENTO ed è alimentato con combustibile fossile (gasolio, metano, GPL, etc.) può utilizzare il metodo 'Caldaia (UNI/TS 11300-2 - Precalcolato'. Cliccando poi sul bottone 'Rendimento di Generazione' accederà alla finestra con le opzioni previste dai Prospetti 25-29 della specifica tecnica nel cui elenco è presente anche generatori di calore classificati '***(3 stelle)'.

Qualora oltre al Riscaldamento il generatore centralizzato si occupa anche della produzione di ACS allora, per norma tecnica, il metodo 'Precalcolato' NON può essere adottato, conseguentemente sarà necessario ricorrere al metodo 'Direttiva 92/42/CEE' (se il generatore è di epoca successiva al 1996) oppure al metodo 'Analitico'.