Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_234297

Uffici con climatizzazione estiva e invernale (pompa di calore) e ACS autonoma (boiler)

User_234297 2015-01-15 09:52:23


Salve, mi trovo a dover redigere un APE per un ufficio che ha un impianto di condizionamento con pompa di calore (n°1 unità esterna collegata a 3 split interni di cui 2 di 12btu e 1 di 9btu) ed Acqua Calda Sanitaria autonoma (boiler elettrico). Come posso fare per redigere l'APE?.
Grazie

Antonio

Antonio 2015-01-15 10:23:41


La Pompa di Calore che offre i servizi Riscaldamento + Raffrescamento va definita con la Normativa di Riferimento uguale a Pompa di Calore invertibile (UNI TS 11300-3/4).

Clicca il link per vedere come definire i dati della Pompa di Calore invertibile
video.acca.it/IT/termus/id216/index.html?idPLV=6440&autoplay=1

Il boiler elettrico per l'ACS va invece definito con Normativa di Riferimento uguale a Generatore autonomo per ACS (UNI TS 11300-2).

Clicca il link per vedere come definire i dati del Generatore autonomo per ACS
video.acca.it/IT/termus/id216/index.html?idPLV=6438&autoplay=1

La Centrale Termica va inserita con IMPIANTO di RISCALDAMENTO e RAFFRESCAMENTO con fluido termovettore ARIA e poi nella pagina Impianto va aggiunto l'IMPIANTO AUTONOMO ACS.

Clicca il link per accedere alla discussione correlata
forum.acca.it/IT/termus/id4751/definizione-ed-utilizzo-del-boiler-elettrico-per-l-acs.html

User_277241

User_277241 2017-12-12 18:26:43


In merito alla discussione, sono arrivato alla fine ad inserire, come da suggerimenti, l'impianto composto da pompa di calore invertibile e impianto autonomo acs. Ma quando vado a vedere il certificato energetico, viene fuori che è stata calcolata solo la climatizzazione invernale e non quella estiva. Perché? E' giusto così?

Antonio

Antonio 2017-12-12 18:39:43


In merito alla discussione, sono arrivato alla fine ad inserire, come da suggerimenti, l'impianto composto da pompa di calore invertibile e impianto autonomo acs. Ma quando vado a vedere il certificato energetico, viene fuori che è stata calcolata solo la climatizzazione invernale e non quella estiva. Perché? E' giusto così?
User_277241

L'impianto è del tipo 'Riscaldamento e Raffrescamento'?
Verifichi inoltre se il 'Periodo di Raffrescamento' non risulti 'assente' o particolarmente ridotto e non richiede l'intervento dell'impianto (tale condizione potrebbe anche essere evidenziata da un messaggio del tipo Warning inerente assenza di fabbisogno per l'impianto di climatizzazione estiva).