Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

D.N.C.

Riscaldamento centralizzato ed ACS autonomo

D.N.C. 2015-01-19 10:43:36


Per un condominio di 23 appartamenti prevedo un impianto di riscaldamento centralizzato con generatore costituito da due caldaie in serie a condensazione alta potenza ARISTON PREMIUM HP.
La produzione di ACS invece la vorrei autonoma per singolo appartamento con Pompa di calore ARISTON NUOS EVO. Avendo un solo EOdC che comprende tutti gli appartamenti, come faccio ad ottenere la produzione di ACS autonoma? Devo scegliere "altri impianti">>"ACS centralizzata" e alla voce zone assegnare le singole unità?

Antonio

Antonio 2015-01-19 17:03:30


La Centrale Termica può essere modellata come segue:

1. alla Centrale Termica si può associare un unico EOdC comprensivo di tutte le Zone relative ai 23 appartamenti;
2. nel caso in esame definire la struttura dello scaldacqua ARISTON NUOS EVO un'unica volta (in presenza di generatori di ACS diversi per ogni unità, sarebbe necessario invece creare una struttura per ogni tipologia di generatore di ACS);
3. aggiungere 'n' impianti del tipo solo ACS centralizzato per quante sono le unità/appartamenti (nel caso in esame n. 23). Per ognuno degli impianti così aggiunti, nella pagina Generazione impianto andrà associato il relativo generatore e nella pagina Distribuzione impianto andrà associata la sola unità/appartamento di riferimento.

giovanni_levante

giovanni_levante 2017-02-23 09:13:08


Salve in riferimento alla stessa richiesta, impostando come descritto la Centrale Termica non mi permette di associare il generatore autonomo di A.C.S. (Boyler elettrico con accumulo) agli 'n' impianti di A.C.S. Come mai?
Grazie

francesco.s

francesco.s 2017-02-27 12:58:09


Salve in riferimento alla stessa richiesta, impostando come descritto la Centrale Termica non mi permette di associare il generatore autonomo di A.C.S. (Boyler elettrico con accumulo) agli 'n' impianti di A.C.S. Come mai?
Grazie
giovanni_levante


La tipologia di impianto per la produzione di 'ACS' dovrà essere del tipo 'solo ACS centralizzato'

User_552683

User_552683 2020-06-09 12:14:38


Occorre inserire impianto solo ACS centralizzato anche se l'impianto è in realtà autonomo?
Grazie

francesco.s

francesco.s 2020-06-10 17:29:22


Occorre inserire impianto solo ACS centralizzato anche se l'impianto è in realtà autonomo?
Grazie
User_552683


L'opzione 'solo ACS centralizzato' la utilizza se deve modellare la condizione precedentemente illustrata, altrimenti utilizza l'opzione 'solo ACS autonomo'.