User_127140 | Valore trasmittanza termica totale infissiUser_127140 2015-01-20 11:30:36 Buongiorno, dove trovo il valore della trasmittanza complessiva dell'infisso in caso di infisso parametrizzato? |
Antonio | Antonio 2015-01-20 14:55:11 Direttamente dalla pagina Struttura della Vetrata basta selezionare il bottone Stampa nella toolbar principale ed indicare nel dialog Stampa Vetrata proposto, le dimensioni dell'infisso (necessarie all'esatta determinazione delle superfici di telaio e vetri). Confermato il dialog Stampa Vetrata è proposta l'Anteprima della Scheda Vetrata nella quale rilevare la Trasmittanza Totale. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa Uw_Struttura.jpg La Trasmittanza Totale (Uw) è rilevabile anche nella finestra dei Risultati di Calcolo della singola Vetrata. Basta eseguire il Calcolo e selezionare la Vetrata nel disegno. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa Uw_RisultatiCalcolo.jpg |
User_127140 | User_127140 2015-01-20 20:45:24 Grazie 1000 |
User_78488 | User_78488 2018-02-11 10:13:25 In TerMus CE come si fa a visualizzare e eventualmente a modificare la trasmittanza globale delle finestre? |
Antonio | Antonio 2018-02-12 09:37:56
In TerMus CE una volta eseguito il calcolo basta selezionare la vetrata di proprio interesse nel disegno per visualizzare nel pannello dei Risultati di Calcolo (a destra) il valore Uw. Per poter agire sul valore Uw bisogna invece portarsi nella pagina Struttura della Vetrata e migliorare le prestazioni di Telaio (Uf) e Vetri (Ug). I valori di: trasmittanza totale (Uw), solo Telaio (Uf) e dei soli Vetri (Ug) possono anche essere definiti manualmente acquisendoli da una scheda prodotto selezionando nelle pagine 'Telaio' e 'Vetri' della Struttura della Vetrata, l'opzione 'Fornita dal Produttore'. Al min. 1'00'' ed al min. 1'50'' del filmato Infisso parametrizzato (Vetrata) del Video Tutorial sono mostrate le condizioni su descritte. NOTA: è importante ricordare che scegliendo l'input del valore di Uw (tenendo conto che esso a parità di telaio e vetri non può essere il medesimo per vetrate con dimensioni diverse) sarà opportuno creare tante strutture di vetrata per quante sono le prestazioni (Uw) disponibili in modo da associare ogni struttura/prestazione alla pertinente dimensione. |