Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_658534

Come prevedere in Centrale Termica la caldaia per 'Riscaldamento e ACS' e lo Split in una sola camera

User_658534 2018-10-24 07:01:39


Per redigere correttamente un APE come bisogna inserire nel calcolo le due macchine?

Antonio

Antonio 2018-10-24 11:30:59


Innanzitutto l'unità immobiliare in questione dovrà essere scomposta in due zone:
a) Zona 'Vani RSC+ACS': sarà la zona cui andranno abbinati tutti i vani a meno della 'camera'. Per questa zona (pagina STRUTTURA - ACS) dovrà essere attivo il check 'ZONA da considerare per il calcolo del fabbisogno di ACS dell'intero EOdC' indicando per il campo 'Superficie' l'opzione 'da EOdC';
b) Zona 'Camera RFS+ACS': sarà la zona cui abbinare esclusivamente il vano 'Camera' servito dallo split. Anche zona dovrà avere le medesime imposta per l'ACS indicate per la zona 'Vani RSC+ACS'.

La Centrale Termica dovrà essere abbinata ad un unico EOdC comprensivo di entrambe le zone, mentre per gli impianti bisognerà procedere come segue:
a) impianto principale: tipo combinato 'Riscaldamento e ACS' al quale abbinare 'TUTTE le ZONE' per entrambi i servizi;
b) impianto secondario: aggiungere (pigiare il bottone 'Aggiungi' in alto a destra nella pagina IMPIANTO della Centrale Termica) un impianto di 'Riscaldamento e Raffrescamento' al quale associare come generatore la 'pompa di calore invertibile' e abbinare, nella finestra 'Distribuzione', la sola zona 'Camera RFS+ACS'. Questo impianto dovrà avere funzionamento 'in SERIE' rispetto all'impianto principale per 'Riscaldamento + ACS'.

User_658534

User_658534 2018-10-26 11:01:56


Grazie mille! Problema risolto.

ing. M. Vocale

FabrizioVizzoni

FabrizioVizzoni 2018-11-06 15:15:03


io per le due zone avrei messo l'opzione 'da zona'... :(

FabrizioVizzoni

FabrizioVizzoni 2018-11-07 10:40:49


il caso 'da zona' allora a questo punto quando diventa utile spuntarlo? mai?
e per gli apporti interni? da eodc anche quelli o da zona come credevo pure qua?

Antonio

Antonio 2018-11-07 15:46:10


io per le due zone avrei messo l'opzione 'da zona'... :(


il caso 'da zona' allora a questo punto quando diventa utile spuntarlo? mai?
e per gli apporti interni? da eodc anche quelli o da zona come credevo pure qua?
FabrizioVizzoni


In un edificio condominiale con riscaldamento centralizzato e con ACS autonoma, creando un unico EOdC comprensivo di tutte le u.i. ed assegnando a queste l'opzione 'da EOdC' si utilizzerebbe per tutte le unità un fabbisogno tarato sulla superficie complessiva, mentre utilizzando in tal caso 'da ZONA' il fabbisogno sarebbe quello specifico di ognuna basato sui fattori pertinenti la relativa superficie utile.