Zona non calcolata/riscaldata: Ascensore

User_7497 2015-02-06 10:00:37


Buongiorno,
mi trovo a dover fare un APE di un appartamento, inserito all'interno di un condominio.
Uno dei locali confinanti è il vano "ascensore". Per la corretta definizione di questo vano/zona, io procederei in questo modo:
- definisco una zona "ascensore", la definisco non calcolata e priva del sistema di climatizzazione;
- entro nella tabella del fattore di correzione B e seleziono la tipologia "aree interne di circolazione (senza muri esterni e con tasso di circolazione inferiore di 0,5)"
E' corretto come procedimento o ci sono altri sistemi che consentono una maggior precisione?
Grazie.

Antonio

Antonio 2015-02-06 18:38:58


Le scelte adottate nei Fattori di Correzione "b" sono effettivamente coerenti con le caratteristiche che potrebbe avere il vano ascensore che, per confini e sorgenti interne di calore (luci etc.), spesso e volentieri ha una temperatura interna simile agli ambienti riscaldati.

Un maggior dettaglio può portarlo la procedura Temperatura Calcolata mediante la quale è possibile descrivere analiticamente l'involucro del vano Ascensore ed indicare anche, eventuali Apporti da sorgenti di calore interne e Ricambi d'aria.

Clicca il link per vedere come utilizzare l'opzione Temperatura Calcolata
video.acca.it/IT/termus/id214/index.html?idPLV=6418&autoplay=1

User_7497

User_7497 2015-02-09 08:59:21


Grazie!