Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

Antonio

Come stampare la 'Curva Caratteristica dell'impianto'

Antonio 2019-04-10 10:34:16


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Ho utilizzato TerMus-i per la progettazione e dimensionamento di un impianto ed alla relazione e schede di impianto avevo intenzione di allegare anche la stampa della curva caratteristica.
Il programma prevede questo elaborato? Se si, come procedo a stamparlo?

Risposta:
Effettuato il CALCOLO dell'impianto di riscaldamento (sia con impianti a terminali che con impianti a pavimenti radianti), per stampare il grafico relativo alla  'Curva Caratteristica dell'impianto' basta selezionare un qualsiasi componente dell'impianto (tubazione, terminale, nodo pompa) quindi premere il bottone 'Grafico Portata/PC Pompa'. Nella finestra proposta oltre a poter valutare il grafico, sarà possibile procedere alla stampa della relativa scheda mediante il bottone 'Stampa'.

Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa